千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

门禁的另一种功能...

[复制链接]
zlhpp 发布于: 2006-3-29 10:46 722 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>不好意思,上次的文章网络断了所以只有一个开头的内容。</P>
<P>东西是人造出来的,能灵活的运用才能真正的造福人。</P>
<P>如何灵活的运用也看个人的不同理解与经验来决定。</P>
<P>希望大家看了我这个应用方式能有所启发。</P>
<P>呵呵!</P>
<P>我还是小兵,不懂如何使用回复才能下载的功能,不过希望大家能多支持啊!</P>
<P>大多数弱电系统在出厂的时候就限定的整个系统的工作方式、接线方式等等。如何在这些限定中寻求突破,在不需要改写芯片的基础上,不需要厂家支持的情况下(最主要是因为这两种情况发生时,厂家都要收取额外的费用,兄弟们也知道弱电的利润是比较少的)寻求自己需要的工作方式以解决工程的实际需要。<O:P></O:P></P>
<P>本人在上海某个项目设计实施门禁管理系统时就碰上了这样的问题。<O:P></O:P></P>
<P>本门禁管理系统结构在设计时选定为分体式;控制器可非在线式工作。非在线工作时每隔一定时间下载控制器门禁出入记录;在线式工作时可选择门禁出入记录实时查看。系统通过刷卡开门。房间内设置继电器式出门按钮。<O:P></O:P></P>
<P>上述设计按通常的分体式门禁系统的布线和控制方式实现刷卡开门的功能。其基本构成方式如下:一般都以控制器为中心,以一扇双开门为例:需要2把下插锁,1个门禁读卡器,1个锁电源,1个继电器出门按钮及一台控制器,所有的接线均接入控制器相对应的接口,两把下插锁的控制线以并联方式接入控制器。如图1。<O:P></O:P></P>
<P>工作方式为:出门按钮通过触发给出继电器信号到控制器,控制器接收后发出指令控制锁的一次开。开门时间根据需要设置,一般为5S到60S,视各不同产品定。读卡器通过刷卡得到信号给控制器,令控制器给出开门信号。<O:P></O:P></P>
<P>如此情况下,锁一般都处于常闭状态。<O:P></O:P></P>
<P>然由于业主对本系统的特殊应用。要求系统设置常开常闭时间;主要应用是早上第一个人员上班开门后,门锁就处于常开状态;后续人员无须再次刷卡就可进入。午饭时间,办公人员出门后通过某种方式令锁再关闭。午休结束后在刷卡进入,方式同早上。下班后再通过某种方式令锁复电,最后一个人员关门即可。<O:P></O:P></P>
<P>通过本系统软件的基本功能可实现时间上的定时控制,如设置早9点自动开门;晚5点自动关门等。但由于各部门人员的上下班时间与午休离开时间不定;软件无法进行定时控制,并且软件也无法判定办公室无人时自动关闭门锁。经与厂家协商,厂家可修改软件并辅助其他实时监视设备来完成软件自动控制的功能,但这样做的代价非常的昂贵,包括软件二次开发费用,辅助监视设备费用,门禁控制器接口开发费用等等。<O:P></O:P></P>
<P>很明显,业主是不可能支付这比钱的,而一个不大不小的智能化公司就更不用谈支付这种冤枉钱了。可是业主的要求要满足啊!到底如何实现?<O:P></O:P></P>
<P>几经论证考虑,得出一个折中的办法,既不需要厂家的二次开发也可以基本满足业主的需求。<O:P></O:P></P>
<P>这个方法最基本的原理就是利用锁的特性——断电自动开启。根据国家有关规定,电控锁、磁力锁、电插锁等设备均需要具备断电自动开启的功能以火灾发生时人员逃离现场。<O:P></O:P></P>
<P>利用这个功能,更改原有的部分设备和线路:如图2。<O:P></O:P></P>
<P>1、  将继电器出门按钮改换为开关按钮;<O:P></O:P></P>
<P>2、  开关按钮的线路不接入控制器而接入锁电源回路,形成出门按钮直接控制锁的电源。<O:P></O:P></P>
<P>如此可达到的功能是:<O:P></O:P></P>
<P>1、每个办公室第一个上班人员刷卡进门后,按下开门按钮,令锁失电,锁既处于常开状态,后续工作人员无须刷卡就可进入;<O:P></O:P></P>
<P>2、午休时间,出门前恢复出门按钮令锁复电既可关门;午休回办公时可同上处理;<O:P></O:P></P>
<P>3、下班后,最后一个人员再恢复出门按钮令锁复电关门;<O:P></O:P></P>
<P>4、此方式可满足各部门不同时间上下班的需要;也可满足整个部门均出去办事时的关门需要。</P>
[此贴子已经被作者于2006-3-29 10:52:30编辑过]

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kingann 发表于 2006-3-29 13:17:00
<P>假如公司早上上班的时间是8点.我设置7:30至8:00这段时间,第一个上班的人刷卡后,门就一直开着.其它人员进门也必须刷卡.8点过后门自动关闭,再进门时刷卡开门回到正常状态.这样不知是否会更简单些.QQ:462867176</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lastwing 发表于 2006-3-29 14:51:00
<P>这是好的门禁必备的功能啊,有什么奇怪的。。。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zlhpp 发表于 2006-3-29 15:22:00
<P>一、最关键的要求是只要办公室有人门禁就需要一直处于开门状态。无上下班时间的概念。</P>
<P>二、上班时间不要刷卡,要能直接开门。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
davei 发表于 2006-3-29 15:29:00
<P>办法是可以想去来的,多跟客户沟通</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lianteng 发表于 2006-3-29 16:05:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zlhpp</I>在2006-3-29 10:46:00的发言:</B><BR>
</P><BR></DIV>
<P>这种功能,普通带钥匙的锁也能做到啊,这还是门禁系统吗</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kingann 发表于 2006-3-29 16:43:00
<P>如果是你这种要求,干脆在办公室装个红外探测好的,检测到有人时门就一直开着,没人时就用门禁来控制器.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jiezxv 发表于 2006-3-29 19:40:00
<P>在电源上想点子就能满足了</P>
<P>但也不要老是听客户的,都由他摆布最累的是你</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zlhpp 发表于 2006-3-31 11:48:00
<P>谢谢大家的意见。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zlhpp 发表于 2006-3-31 11:49:00
<P>回复6楼:</P>
<P>要是只用锁的话何必生产门禁这种东西呢?锁本来就是解决出入问题的最初产品。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zlhpp 发表于 2006-3-31 11:53:00
<P>回复7楼:</P>
<P>要是还能布管、布线我早装红外了。我选的门禁是带联动功能的。问题是现场装修完成后甲方才提出这种要求的。难道装无线红外?那钱谁出呢?一套无线转有线的设备说便宜也不便宜啊。甲方不愿增加投资,我方也不愿意增加成本。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
IT浪人 发表于 2006-3-31 12:08:00
<P><STRONG> “通过本系统软件的基本功能可实现时间上的定时控制,如设置早9点自动开门;晚5点自动关门等。但由于各部门人员的上下班时间与午休离开时间不定;软件无法进行定时控制,并且软件也无法判定办公室无人时自动关闭门锁</STRONG>。”</P>
<P>我想这只是某个领导的个别想法,门禁系统应按上下班时间设定常时段,否则就存在安全隐患,如果下班之后,办公区里还有一个员工,也让大门开着,办公区里的财物就有被盗窃的可能,安全防范意义何在!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zlhpp 发表于 2006-3-31 13:16:00
<P>回复12楼:</P>
<P>就是某几个领导的想法。问题是其中一个领导是大老板。也跟他提过安全问题,他的说法是:有视频监视和红外防盗的</P>
<P>呵呵,没法子</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
matop 发表于 2006-3-31 17:11:00
<P>呵呵</P>
<P>只要客户需要就行了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
皮皮鸟 发表于 2006-4-1 23:40:00
<P>点子都是人想出来的!</P>
<P>客户需要什么要求,就做什么!</P>
<P>目前情况下,除非非常特殊的要求,其他的都能满足!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
longfei 发表于 2006-4-4 15:50:00
  我们赚钱的办法就是把简单的事情复杂化
回复 支持 反对

使用道具 举报