救助--报警联动灯的设计问题...

[复制链接]
wangdy 发布于: 2006-3-18 14:27 893 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现一工程要求:各防区需有单独的联动灯。问题是:防区线路过长,用联动灯电源线布放,材料费用相当大,能否在少材料费用的情况下又能实现上述功能的方法呢?急望师傅们指点一下。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jason2003 发表于 2006-3-18 20:01:00

多少个防区? 如果使用大型报警主机的话很容易解决,很多大型主机都有一入一出的模块,可直接实现探测器的本地联动。如ademco的4101sn 和awolf的 AW-BIX01单防区单输出扩充模块都有这个功能。两者的联动数量和联动特性稍有不同。

如果需要可以打13632509120,我可以帮你推荐。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2006-3-18 20:28:00
这个还是比较简单的, 采用总线制主机,然后接一个电子地图模块, 每个灯都可以对应着一个防区. 不用多接线...
[此贴子已经被作者于2006-3-18 20:33:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wangdy 发表于 2006-3-20 09:15:00

谢谢楼上二位!我说的联动灯是前端防区的照明灯,不是模型地图的指示灯。现方案主机为BOSCH DS-7400XI,继电板另配。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dinphy 发表于 2006-3-20 18:22:00

我也要这样的方按

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hawk9 发表于 2006-5-26 11:55:00
楼上的,顶你
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Farwin 发表于 2006-5-26 12:45:00
以下是引用wangdy在2006-3-20 9:15:00的发言:

谢谢楼上二位!我说的联动灯是前端防区的照明灯,不是模型地图的指示灯。现方案主机为BOSCH  DS-7400XI,继电板另配。

DS7400Xi可以配備DS7465i   帶單路繼電器輸出的總綫單防區擴展模塊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wongzl 发表于 2006-5-26 17:53:00


给你一个最简单、最可靠的方案,只要1个12V的继电器照图接线即可。

注意:继电器选用12V的,最少有1组常开触点和1组常闭触点,安培数根据负载功率适当选择,质量要好。

         

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
阿丙 发表于 2006-5-26 19:53:00

这个问题可以来找我解决

回复 支持 反对

使用道具 举报