分线制:布线复杂每个探测器都接拉四条线(两根信号线、两根电源线),假如说有十个防区大家算一下有多少条线!要用多粗的线管,设备在运行的过程中难免会有些故障,大家想这么多的线如何查起?
优点:对线材要求不是很高!
缺点:线材成本高、施工复杂、问题定位难!
总线制:以RS-485总线为例:485总线共四根线(一对电源、一对信号),不管你拉多远都只是这四根线。多少个防区是取决于有多少个扩展模块,假如是一个周界工程距离是n米,用一根总线(四芯)拉过去,在一组探测器下放个防区模块,探测器的电源从总线上取,485总线的通讯距离为1200米,如超出1200米加个中继器还可以继续延长。大家想这样施工、扩展、故障定位起来是不是很方便呢?注:每个防区模块都有它的地址码,系统会不断的自检。当发现故障时主机会自动显示出来是哪个防区有问题!
优点:节约线材、施工简单、好扩展、问题定位容易!
缺点:对线材质量要求较高!
在以上RS485总线制布线过程中,必须在每个探测器连接一个防区模块,设定其地址码,同时要知道其通讯协议,和配套的上位机软件.这一部分对工程商来说是很难的.为了解决这一问题,我公司开发出开关量信号转化为RS485的转接板.并且配有专用上位机软件,专用Windows上位软件可以对防区进行撤防,布防,警戒,在线监测,自动储存报警信息,独立对信息进行打印。实现了微机远程控制。
软件使用方法
1,安装:
打开”感应安防系统”文件夹,执行”SETUP”安装文件,按提示执行安装操作即可.
2,软件操作
a 第一次使用本软件时,需设置通信端口,方法如下:点击”参数设置”按钮,在弹出界面中,再点击”串口设置”按钮,选择相应的端口号,点击”确定”即可.
b防区设置方法如下:点击”防区列表”或”参数设置”菜单中”防区设置”按钮,即可弹出防区”防区列表”界面,然后使用”添加”,”删除”等按钮来增加或减少防区数,并可对防区编号,地理位置进行编辑.防区状态可由分区设置功能来设置.
c分区设置功能:本软件不仅可对所有防区同时撤防与布防外,还可对某一防区,单独操作,共有三种模式:”布防,撤防,屏蔽”,布防与撤防两种状态时,上位机对下位机都作状态检测,以防止数据通讯总线遭到破坏,当某防区处于”屏蔽”状态时,上位机不再检测该防区,以利于维修等特殊情况.设置操作如下:点击”分区设置”按钮,点击”防区号增加”或”防区号减少”按钮,选择防区号,点击”布防”,”撤防”或”屏蔽”按钮设置改防区状态,然后退出即可。
八 报警计算机与探测器连接系统防区的设置
1 根据探测器的数量确定多少防区。
2 打开探测器外壳拨动主机板上拨码开关,依此设定防区编号。一般出厂时拨码开关暂设在“1”,说明是第一防区。用户在组网时根据需要自行设置。
3 拨码开关地址码的设定方法:
拨码开关1~5位有效。共可编出31个地址码,
将某位拨值“ON”的位置为“0”,反之为“1”,
ON
⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏
拨码开关示意图
地址: 5 4 3 2 1
01 0 0 0 0 1
02 0 0 0 1 0
03 0 0 0 1 1
04 0 0 1 0 0
05 0 0 1 0 1
06 0 0 1 1 0
07 0 0 1 1 1
08 0 1 0 0 0
09 0 1 0 0 1
10 0 1 0 1 0
11 0 1 0 1 1
12 0 1 1 0 0
13 0 1 1 0 1
14 0 1 1 1 0
15 0 1 1 1 1
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1
18 1 0 0 1 0
19 1 0 0 1 1
20 1 0 1 0 0
21 1 0 1 0 1
22 1 0 1 1 0
23 1 0 1 1 1
24 1 1 0 0 0
25 1 1 0 0 1
26 1 1 0 1 0
27 1 1 0 1 1
28 1 1 1 0 0
29 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 0
31 1 1 1 1 1
注:地址栏表示防区编号。如: 01 表示第一防区。
|