请教UPS功率、电池节数的算法!!!!...

[复制链接]
chs800903 发布于: 2006-3-14 09:35 22992 次浏览 90 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在机房工程中,UPS是必不可少的,由于不是学电气出身,请教各位大侠,请解的通俗易懂点!!

最好是傻瓜型的,带点举例,呵呵

1、UPS的功率跟机房中的设备是怎么样的关系?怎么样选型?

2、电池与延时的关系了?假如我一个机房,设备功率一定的情况下,我延时半个小时与两个小时,电池如何选?

3、附带问一下,多大功率一般用多少平方的电源线了?

回复

使用道具 举报

已有90人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qz5110 发表于 2006-3-14 12:33:00
请你留个联系方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2006-3-15 02:37:00
以下是引用chs800903在2006-3-14 9:35:00的发言:

在机房工程中,UPS是必不可少的,由于不是学电气出身,请教各位大侠,请解的通俗易懂点!!

最好是傻瓜型的,带点举例,呵呵

1、UPS的功率跟机房中的设备是怎么样的关系?怎么样选型?

2、电池与延时的关系了?假如我一个机房,设备功率一定的情况下,我延时半个小时与两个小时,电池如何选?

3、附带问一下,多大功率一般用多少平方的电源线了?


1 把全部设备功耗SUM后,在大约放大110%,然后在除0.8左右.就能参考UPS的,KVA选型.

2 半小时和二小时,在UPS定型后就是电池分组和电池选型.电压,容量指标

3 建议你去查一下电力规范.一般都会有电池与电线缆的对照表.

提醒你,在选用开关时定值要比电缆定值大.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chs800903 发表于 2006-3-15 08:37:00

chs800903@163.com

先谢了哟!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bear1103 发表于 2006-3-15 09:16:00

zhongxh1103@163.com

qz5110能否给我也发一份?多谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jlq828 发表于 2006-4-6 12:34:00
好像不是很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kimx 发表于 2006-4-17 14:10:00

请qz5110我也发一份?希望学习,谢谢!

xdnx@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
FGHPPFF 发表于 2006-5-15 10:25:00
给我来一份。mtfgh@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lq351 发表于 2006-5-20 06:50:00
给我来一份。luoqiang315@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maxim 发表于 2006-5-20 07:14:00
主要取决机房设备的总负载和UPS的实际使用功率,和电池也有关系!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhaoyuejl 发表于 2006-5-25 14:02:00

给我也来一份吧,zhaoyuejl@263.net

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
olice 发表于 2006-5-25 20:47:00

1、电源容量的选配

主控设备的功率统计如下:

数字硬盘监控记录主机:350W6台,计2100W

显示器:120W6台,计720W

摄像机:平均2W86只,计172W

监视器:150W6台,计900W

矩阵主机:180W

以上设备功率总计:4072W

这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为

4072÷0.75817VA

根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.58726VA

因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVAUPS

这是我做的工程的一段案例用在监控上面的,你看看算法自己推敲下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
olice 发表于 2006-5-25 20:48:00

2、蓄电池的选配

根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。

10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配2012V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:

10000VAH/12V*20块)=41.7AH

因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。

我们可以计算一下2012V/38AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:

12V*65AH*20*0.7/4072W2.7小时

也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
olice 发表于 2006-5-25 20:53:00
不知道算得对不对,如果错了请告诉我啊,因为我也是半途跟别人学的,谢谢QQ320127
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
slj618 发表于 2006-5-29 07:24:00

slj618@126.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
gkx2005 发表于 2006-5-29 09:46:00
顶 ,不错,多发表!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lucas1 发表于 2006-5-30 16:34:00

想看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sinolx 发表于 2006-5-30 18:42:00

蓄电池计算方法:

例如一台40KVA UPS, 直流电压为384V,每组为12V电池32节,如果后备时间要求2小时,则计算电池的容量为:

40000VA*2H/(0.7*384V)=297AH

所以选择3组100AH电池,共96节。

电池组的电流为40KVA/384V=104A,所以电池连线选择50mm2电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
vs9841 发表于 2006-6-15 11:08:00

长延时UPS电源电池配置的计算方法

对于使用者来说,怎样去配置长延时UPS电池容量是一个必须了解的问题,
放电电流的大小与电池的实际容量关系颇大,蓄电池的放电时间定义为:当蓄
电池以规定的放电电流进行恒流放电时,蓄电池的端电压下降到所允许的临界
电压(终了电压)时所经过的时间。比如12V24AH /20R Panasonic电池以0.4C放
电时,可提供使用的效率(容量)为73.3%,可放电2小时,而以7C放电时,可
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要计算UPS电源的时间必
须先计算出放电电流,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。
计算放电电流的公式是:
放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)

以山特10KVA为例:
?UPS容量:10KVA
?UPS输出功率因素:0.8
?UPS终止电压:单只电池终了电压×UPS电池组电池个数=10.5V×16只=168VDC
?逆变器效率:0.85
注意:电池的能量并非都能直接提供给负载,它还包含了把电池能量转换
为负载可使用的能量的转换效率,即逆变器效率。
?放电电流=10000VA*0.8/(0.85*168)V=56A
?查表
可查询不同AH的电池在同样放电电流下的使用时间,以求得自己所要求合
适容量的电池,在这里提出一点,以上我们的计算都是认为UPS为满负载,对
用户而言,重要的是了解在实际负载下UPS电源提供的实际使用时间,从经济
和实用的角度而言,了解自己的负载数量,计算一个实际放电电流再查表方是
正确做法。

蓄电池使用及维护

免维护电池所指的是电池的内环境无需维护,而不是说可以任意使用,因
此,在以下几个方面应加以注意:
?为了保证电池良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池必须每隔一定
时间充电一次,以达到激活电池的目的,恢复电池原有的容量数。另外,特别
应注意的是,对于运行于供电质量高、很少发生停电的UPS电源来说,也应每
隔一定的周期(3个月)人为地中断交流电的输入,使电池放电至少在UPS电池组
可提供时间的一半,再重新充电,这样会延长电池的使用寿命。
?对于不同容量的电池,绝对不可以在同一组中串联混合使用,应特别注意
的是,对于不同容量的电池,并联使用也是很不好的,这样会大大降低电池的
使用寿命,很简单地说,不同容量的电池组并联使用时,由于放电电流的不同
分配,放电速率则对于它们来说一定是不同的,但由于并联关系又会产生相互
补充的关系,在充电时亦会是同样情况,因此,并联使用的方法是不科学的。
?以上我们说过,大电流放电对电池的影响是很不好的,那么是否越小的电
流放电就越好呢?答案是否定的。我们知道,放电电流小,电池可以放电的深
度就深,当放电深度大于某一程度时,电池则很容易死掉,失去回复能力。这
再次说明用户在使用长延时UPS时,对于电池容量的计算应是以实际负载为准,
而非是以满负载计算来量度,也就是说并非UPS容量和电池容量越大越好。
?对UPS电池来说,温度亦是一个非常主要的因素,当环境温度每升高8摄氏
度时,电池的寿命会降低一半,而在使用时,当环境温度下降时,电池所提供
利用的容量,即安时数也会明显的下降。因此,在低温下使用UPS电源时,备
用时间的考虚应有温度因素,所以对UPS电池使用时保持室温(指25摄氏度)也
是十分必要的。
-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

确定您所需UPS之功率(VA)值

您所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值。

如是功率(w)值÷0.7=VA值

如是电流(A)值×220=VA值

将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上20%~30%预备容量即得到UPS VA值
--------------------------------------------------------------------

不断电系统的容量如何计算?

答:1.目前市面上销售的不断电系统大都以VA(视在功率)为单位,V表示电压,A表示
电流,电压乘以电流就表示功率,也就是不断电系统的容量;以一部500VA的不断电
系统来说明,当其输出电压为110V时,其可供应电流4.55A,当您的负载所需求的电
流值超过4.55A时,就表示超载了。

2.另一个表示功率的单位是"W",W表示的是实功,VA表示的是虚功,两者之间有一
个功率因子的差别,W=VA cosθ,这个 cosθ就是功率因子,功率因子到
底多少,各家产品不同,有的是0.6,有的是 0.8,目前大部份的市售产品都定在0.7。

3.将各个负载的额定容量累加求出总容量,并对瞬间激活耗电量大的负载如票据
打印机,需另以瞬间激活时的耗电量计算,避免所有设备同时激活造成超载情形时,
一旦市电中断则UPS亦无法持续供电。

4.负载总耗电量(VA值与W值)不得大于UPS输出端功率(VA值与W值),否则就是超载。
一旦市电异常或中断,UPS无法正常运作,亦造成负载面临断电危机,此乃一般用
户最容易疏忽的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
gfflylong 发表于 2006-7-3 13:59:00
以下是引用yinggw在2006-3-15 13:25:00的发言:

把机房的负载功率算出UPS的容量,选一个相同或接近容量的UPS,看这个UPS就知道它的直流输入电压。确定要后备的时间就可以计算蓄电池的AH容量,根据蓄电池的寿命选用12V、6V、2V的哪一种蓄电池,再根据后备时间的放电电流大小知道线缆的大小(每个品牌的蓄电池它的放电功率和放电电流可能有出入的)。

如: UPS=200KVA,  后备时间T=2小时  直流电压=384V, UPS的功率因数=0.8   UPS的逆变效率=0.93   蓄电池的终止电压=1.75V

蓄电池的功率=2000*0.8*1000/((384/2)*0.93)=538W  电流=307A   384V/2=192节

根据蓄电池的技术资料在2小时的数据,蓄电池的容量=850AH 100A19(美国GNB IIP蓄电池数据)。

线缆=75-90平方米


线缆=75-90平方米? 那得多粗啊?

回复 支持 反对