千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请教DDC余留I/O点问题...

[复制链接]
farbily 发布于: 2006-3-14 09:12 914 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位前辈好!</P>
<P>为了业主的要求,工程中DDC控制器的I/O点都要留有一定的余地。</P>
<P>是不是AI  AO DI DO点都要预留,还是只要留一种类型的I/O点就可以了?</P>
<P>谢谢!</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
兰色的风 发表于 2006-3-14 20:47:00
应该都留。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gdjaky 发表于 2006-3-14 21:17:00
<P>应该是吧!万一有一个点位搞烧了可以马上换到备用点上,不留你就等着加模块或换DDC吧!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hxl983420 发表于 2006-3-14 21:28:00
<P>楼上的很对,是每种类型都要留有一定的余量。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xukaicheng 发表于 2006-3-15 17:04:00
<P>每种类型的都应该留一点啊,以便维修啊!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xukaicheng 发表于 2006-3-16 09:49:00
留的数量是不是应该是总数的10%啊????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bianzhigang 发表于 2006-3-16 10:26:00
AO AI留,DO DI不用留.AO AI容易坏,而DO DI是基本上不坏的.你考虑以后是否需要扩容,就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
whld722 发表于 2006-3-16 21:03:00
<P>为了日后维修使用方面考虑,留有一定数量的备用点,还是比较有必要的!基本上4种点都有扩充的可能性和损坏的可能性!</P>
<P>至于具体予留点数各有多少,应该根据控制器的种类计算。再就是跟甲方协商,将来有可能扩展的地方要尽量多留,就目前三巨头的产品,如果只是考虑替换损坏的,那么一般每个控制器各种点予留3—5个既可,多了也是浪费,因为目前所用的控制器,AO AI 只要不接错线,不造成短路,一般不会坏,DO 点只要接的负荷不超过触点所规定的标准功率,也不会有什么问题。DI点只要不接到有源信号上更不会出现问题。</P>
<P>以上意见供楼主参考!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
farbily 发表于 2006-3-17 09:59:00
<P>谢谢楼上各位大哥的答复!</P>
<P>谢谢!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆