小区监控用12V电源,如何供电?...

[复制链接]
hzppj 发布于: 2006-3-9 15:34 2416 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小区监控,用12v电源,但机房统一供12v电的话,到摄象机肯定不行,统一供220v又对另外弱电线路有干扰,应该

怎么办?,请教高手!!!

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiuruibo 发表于 2006-3-9 15:44:00

布220V过去罗。你的环境不是很难布线吧?为什么220V供电,对弱电线路会干扰呢,你把220V电源加强防干扰措施嘛。应该没问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lijim 发表于 2006-3-9 15:45:00
用开关电源,供12V以上的电压,可调节,摄像机都有一两伏的电压范围,用万用表量一量,只要最近摄像机的不超过,最远的不低于就行了。高了的话串一个小电阻就行了。小区要求又不高,实在不行换好一点的摄像机,用电范围大一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jiagang815 发表于 2006-3-9 16:43:00

措施1:采用可调协的直流稳压电源,提升电源功率

措施2:加大电源线线径,建议采用1.5平方软线

措施3:采用多回路供电,根据摄象机安装距离合理设置电源分配方案,每3-5台摄象机可采用一路回路

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
张红化 发表于 2006-3-9 16:54:00

用开关电源啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
粤涯 发表于 2006-3-9 17:09:00
我做的小区是用的220V单独走一条管到每个点做的配电变DC12V,效果很好,便于维护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liqiang0901 发表于 2006-3-9 18:04:00

建议:220v-24v从机房出,到摄象机,再转12v 就可以了。

效果很好。

或者直接用220v转15v的变压器也可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
minicooper 发表于 2006-3-9 18:27:00
220V走线,摄象机端再用12V或者15V变压器提供直流.这样比较稳妥些!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
抽刀断水 发表于 2006-3-9 21:04:00

220V过去转12V的好,不然电压下降过多,图像可就出不来了.

增加线径也是好办法,就看舍不舍得这钱了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qinlouyue 发表于 2006-3-9 23:21:00
各位大侠高见!!!多出好主意!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
龙泽 发表于 2006-3-10 14:02:00
220V电源供过去.12V就近取电.效果很好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
湖心亭 发表于 2006-3-10 15:29:00

用可调式的电源嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
雪原 发表于 2006-3-10 17:55:00
走15v过去啊`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pany 发表于 2006-3-10 18:32:00
小区里就近单元楼里取电撒,要不就布钢管走220V到监控点附近,在接变压器转成12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
牛学智 发表于 2006-3-10 21:52:00
如果是走220V真避不开弱电线路的话,就采用4楼的方法,我看还是4楼的最合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
怒海狂鱼 发表于 2006-3-11 12:28:00
220V走线到点用开关电源变到12V就好了.方便布线,维修,最重要的是你集中供电省线...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhuanjia 发表于 2006-3-11 23:20:00

晚辈建议:

方案一:用金属线槽走220V电,到现场变压,强电槽跟弱电槽分开,两者分隔20厘米;

方案二:用FTP型的开关电源集中供电,12V电供到现场,为了保证功率,选择安培数大的电源,可联系厂家定做的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zgg1978 发表于 2006-3-19 19:41:00
用2*1.0的粗电线即可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sales_6689 发表于 2006-3-19 20:13:00
主干线路走220V电源线,到了摄像机再用12V的电源转换,220V电源建议用屏蔽线!我们在工程中就是这么做的,而且并没有很大的信号干扰!