中心机房离弱电井挺远,大约在120m左右,主干线用的是光纤,20多层
1.每层的光纤都要多走这120多米,有什么办法能省点光纤呢?
2.现在带光口的交换机最多有几个光口啊?如果中心机房里的话,应该用带多少个光口的啊(20多条光纤)?
3.每一层的交换机都得用至少带一个光口的交换机吗?
4.千兆网非得用光纤吗?听说可以用双绞线,但距离不能超过25m,是吗?
5.外部光纤进入中心机房接路由器,一般用什么样的路由器呢?带光口吗?
使用道具 举报
1、找一个中心的弱电井作为主TC间,只用一根光纤到中心机房,其他弱电井用五类线与主TC间集联,用三层交换机即可。
2、中心机房里很多是用多对光电的,光口的交换机一进一出即可。
3、中心机房、主TC间用光口的交换机,普通楼层用普通交换机即可。
4、只有光纤才能跑千兆,而且千兆网卡一般是光纤接口的,没有RJ45的。
5、数百个客户一般用企业级的路由器较经济。
1、如果每层布放6芯光缆的话,你可以从总机房布放2条72芯光缆至最近的弱电井内,在弱电井内用光缆接头盒连接各个分支光缆,这样可以节省光缆数量,需要增加光缆接头材料盒熔接得费用。
2、中心交换机特别是3层交换,主要是看型号决定得,基本上需要配置2个引擎(CPU),其余得配置业务板,业务板上可以配置光口数量,向思科和华为的设备,一块业务板可以满配8个SC接口或者20个LC接口(需要主要业务板的类型),电口接口板一般是配置了48个10/100/1000M的接口