由于粘贴的原因文章中的表格可能变形,须原件的朋友请用EMAIL联系。
标准的选择(11801和568A)
智能建筑已经形成一种新的产业,作为其基础的综合布线系统早已制定出相应的标准,目前最具代表性的标准有二个:一个是ISO11801标准,另一个是EIA/TIA568A标准。ISO11801标准是由国际标准化组织颁布的综合布线系统国际标准,EIA/TIA568A标准是由美国电子工业协会和电气工业协会颁布的综合布线系统国家标准。
这两个标准在规范布线系统设计原理方面是相同的,但在适用的范围和技术指标方面却有所不同,具体介绍如下:
标准规范了布线系统设计的四个方面的要求,这四个方面是:
1.系统设计所选择的传输介质必需符合标准规定,但两个标准对传输介质的适用范围的定义有所区别。ISO11801标准既适用于屏蔽系统又适用于非屏蔽系统,也适用于光纤布线系统,而EIA/TIA-568A标准则只适用于非屏蔽系统和光纤布线系统。如下表所示:表 1.
传输介质 用途 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568A
3类 UTP 语音和小于带宽10MBPS的数据传输 有定义 有定义
5类 UTP 语音和带宽小于155MBPS的数据传输 有定义 有定义
5类 STP 语音和小于带宽155MBPS的数据传输 有定义 有定义
62.5/125多模光纤 带宽1GMBPS的数据传输 有定义 有定义
一般认为,屏蔽系统在电磁辐射和抗干扰性方面要优于非屏屏蔽系统,ISO/IEC 11801标准推荐在外界干扰信号频率大于30MHZ时使用屏蔽系统,它关系到系统的安全和人员的健康.在我国由于屏蔽系统的造价较高,且安装较为复杂,一般只用在比较特殊的场合如:保密性要求比较高的地方或者是电磁环境较为复杂的单位。
2.系统的端接配件与所选择的传输介质必需匹配,同时接口必需一致,ISO11801标准和EIA/TIA-568A标准有如下区别:表2.
传输介质类型 ISO/IEC 11801 EIA/TIA 568A
3类非屏蔽双绞线 3类非屏蔽双绞线RJ11或RJ45 3类非屏蔽双绞线RJ11或RJ45
5类非屏蔽双绞线 5类非屏蔽双绞线RJ45 5类非屏蔽双绞线RJ45
5类屏蔽双绞线 5类屏蔽双绞线 不适应
62.5/125多模光纤 ST或SC ST
在接口的定义和要求方面:
l ISO11801标准指出3类的双绞线不能与其类型不相符的端接类型相连结,以避免造成阻抗不匹配。
l ISO11801标准强调屏蔽系统的优点而EIA/TIA568A标准则没有。
l 在光纤传输方面,ISO11801推荐SC接口优先于ST接口。
3.ISO11801和EIA/TIA568A都对系统结构作了规定,它包括以下七个子系统:
Œ 工作区子系统(WORK AREA SUBSYSTEM):
工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括:连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上型、桌上型等多种;标准有:RJ45、RJ11及单、双、多口等结构。
水平布线子系统(HORIZONTAL SUBSYSTAM)
水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类或者5类双绞线都是由8根本24-AWG的铜线组成;3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;速率更高时可采用光纤。
Ž垂直干线子系统(RISER BACKBONE SUBSYSTEM)
指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。
布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM)
由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125µM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。
设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM)
设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。
‘建筑群室外连接子系统(CAMPUS BACKBONE SUBSYSTEM)
本子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统。与垂直子系统类似,通常采用光纤或大对数电缆连接,它是整个布线系统的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信所需的硬件,其中有电缆、光缆,和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。
’管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM)
一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用说明等材料,对这些材料进行整理归档交由用户保存以备系统的使用和维护。
4.ISO11801和EIA/TIA-568A标准对布线系统工程测试的参数及其基
本要求作出了规定,但对于双绞线测试的具体参数,两个标准有较大的差别,而这些差别对布线系统工程有重要影响。现对比如下:表.
参数性能 描 述 ISO11801标准 EIA/TIA-568A标准
最大长度 小于等于90米 小于等于90米
返回损耗 (Return loss) 表征布线系统工程安装后阻抗匹配性能的重要参数 最小值10DB N/A
衰减 ( Attenuation) 一个与线的长度,材质和端接工艺有关的参数。 在100MHZ时的最大值小于22DB 在100MHZ时的最大值小于22DB
近端串扰 (NEXT) 表征线缆中某一对双绞线上信号传输时对相邻线对的电磁干扰强度衰耗。 在100MHZ时的最小值大于32DB 在100MHZ时的最小值大于32DB
衰减串扰比 (ACR) 将衰减值和串扰值的最差情况作比较以判断线路传输的平衡性能 在100MHZ时的最小值大于4DB。 N/A
直流回路电阻 (DC Resistance) 表征线对之间阻抗平衡特征的参数,与线路长度有关。如果端接不良或线缆有缺陷,参数将发生明显变化。 在100米时5类双绞线最大值小于40欧姆。 在100米时5类双绞线最大值小于40欧姆。
阻 抗 (Impedance) 在100+/-15%的范围内变化,变化的连续性是表征线路性能的重要依据。 100+/-15%欧姆 100+/-15%欧姆
分布电容 (Capacity) 表征双绞线线对之间平衡性能的特征参数 小于3300PF 小于3300PF
对标准的选择:
通过以上对比,我们不难看出,ISO11801标准对布线系统的规定较EIA/TIA-568A标准严格,其重要区别有两点:
1·标准的适用范围:ISO11801标准适用于布线系统所要求的全部传输介质,包括屏蔽的和非屏蔽的双绞线,光纤及其端接,而EIA/TIA-568A标准只适合于非屏蔽双绞线及光纤。
2·ISO11801标准较EIA/TIA-568A标准在规定测试参数方面要严格,而且能够很好地反映出安装之后布线系统工程的综合性能。《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)是依据ISO/IEC 11801标准而制定的国内综合布线标准,因此我们认为,在作布线系统工程设计和施工中应以ISO11801标准为依据。
三种布线系统类型的比较
目前国内用户采用的布线系统有三类:开放式布线系统,结构化布线系统,模块化布线系统。三种布线系统的特点比较如下:
比较表
开放式布线系统 结构化布线系统 模块化布线系统
设 计 思 想 对一个大型的布线系统而言,用户在未来10-20年的时间里的各种应用是在设计时无法准确知道的,而布线系统必需满足这些应用的要求,因此布线系统应具有灵活的结构满足用户根据需要配置又保证系统性能良好。 不管任何一个用户的系统,也不管任何一种实际应用,都可以按照厂商设计好的一种模块结构进行组合来满足用户的所有要求。 与结构化布线系统的思路相似,但在安装,操作和管理方面的技术难度较大。
结 构 特 点 1 可拆开式模块组合 2 接口与接线分离 3适配接口齐全且可选 接线与接口模块合而为一,且固定与接线板上,不能分开。 只有接线模块,没有接口模块。
支 持 介 质 可同时支持多种传输介质,如屏蔽和非屏蔽双绞线。 只能支持一种传输介质,屏蔽或非屏蔽的双绞线。 只能支持一种传输介质,常见的是非屏蔽的。
支持 接口 适配 采用内置式平衡不平衡变换器与接口集成,可支持所有的计算机网络和数据,图象传输接口。 采用外置式平衡不平衡变换器,与RJ-45接口跳接适配,满足大多数计算机网络,数据和图象的传输要求。 采用外置式平衡不平衡变换器,与RJ-45跳线跳接适配,满足大多数计算机网络,数据和图象的传输要求。
单位 成本 与结构化布线系统相近 与开放式布线系统相近 较前二者低。
扩展 灵活性 扩展灵活性高而且适配器齐全,扩展成本低。 扩展灵活性较前者低且成本较高 扩展灵活性最差且成本最高。
维护 费用 在三种布线系统中,开放式布线系统对维护人员的技术要求最低,费用最少。 要求维护人员具有较多的专业技术知识和技能,维护费用较高。 要求维护人员熟悉布线专业技术知识和技能,维护费用高。
选择布线系统的参考因素
1· 产品体系是否满足ISO11801标准的要求;
2· 布线系统产品系列是否完善;
3· 产品生产是否符合ISO9000系列质量保证体系认证;是否通过UL,CAS检验;
4· 根据用户特定的情况,是否满足设计和应用的需求;
5· 是否有切实可行的长期质量保证体系。
|
|