PLC和工业以太网交换机怎样连接?...

[复制链接]
zhaohaiyanj 发布于: 2006-2-21 10:13 872 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>各位高手!</P>
<P>      本人对于工业以太网中的交换机不知道怎么和PLC相连,它们相连要什么硬件或协议?</P>
<P>      多谢指教!!!!!</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fellex 发表于 2006-2-21 14:40:00
<P> 电脑与PLC的连接方式:电脑USB口(该电脑没有RS232串口)←→[USB转RS232电缆的USB插头←→USB转RS232电缆线(电脑已经安装驱动,且默认的COM4端口已经设置为COM1)中间部分←→USB转RS232电缆的RS232公头]←→[[电脑与PLC的连接电缆的RS232母头←→电脑与PLC的连接电缆线的中间部分←→电脑与PLC的连接电缆的RS232公头]]←→PLC的RS232母头。<BR>  上面单中括号内为USB转RS232电缆,双中括号内为电脑与PLC的连接电缆。电脑与PLC的连接电缆接线如下:(1).公头(用以连接PLC)的2、3、9分别与母头的2、3、5(用于连接电脑或USB转RS232连接线)短接,这是欧姆龙官方的连接方法;(2).公头和母头的2-2、3-3、5-5分别短接,这是RS232连接线的常规连接方法。后来经过实践证明:上面2种电脑和PLC的连接电缆都可以使用。第1种电缆通信稳定可靠。对于第2种电缆,当电脑和PLC之间通过VC应用程序进行通信时效果不好,容易丢帧(用串口调试助手可以看到),只有当电脑和PLC共用电源(共地)时才没有发现问题。所以,请尽量采用第1种连接电缆。</P>
<P>抄的,共同学习下<BR></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报