千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助电梯监控视频电缆的选择...

[复制链接]
luckychina 发布于: 2006-2-8 22:09 2076 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大虾,小弟是个新手,近日小弟想购买江苏天诚的天梯专用监控电缆,但天诚的电缆是SYV50-4,不知是否可以,不知是否可以替代SYV75-5(原先用的是SYV75-5)的电缆,请各位大虾帮助,谢谢了。

我需求的电缆长度为220米。电梯运行速度为4米/秒。型号是LG公司的DI4垂直电梯。

http://www.tcwirecable.com/product/zhdl/dtjk.htm江苏天诚的天梯专用监控电缆技术参数表

恳请各位大虾帮助

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-2-8 23:36:00

特性阻抗50欧姆

用于监控系统75欧姆设备传输系统中,无法匹配,不行的。

不理解天诚这样的名牌厂家,为什么把这种特性阻抗50欧姆电缆,标为“电梯监控专用电缆适用于电梯监控系统的视频传输”。不可思议!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luckychina 发表于 2006-2-9 08:58:00
eie1992大哥,能否向小弟推荐一款可用的电梯专用监控电缆,谢谢大哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2006-2-9 10:22:00
SYV50这类线用于馈线比较多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
皮皮鸟 发表于 2006-2-9 10:28:00
SYV线缆的阻抗比较常见的有50,75,100的三种.用于监控上的一般以50和75的比较多!现在用的最多的是75阻抗的线缆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2006-2-9 10:34:00
电梯线缆最好用带钢芯的扁型视频线缆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2006-2-9 10:42:00

目前,电缆厂家的所谓“电梯专用监控电缆”,都是从加工和施工工艺要求上,把几种电缆符合加工在一起,并有抗拉伸钢丝;其中的视频电缆还没有什么“电梯专用监控电缆”传输特性。可以单独选用普通电缆:

1)75-3,软,紧(电缆层间结合要紧密,不能有相互滑动),编网数64-128都可以;

2)施工要考究规范;布线方法:

1) 电梯电缆,通常都是从电梯井顶部或底部进线,视频电缆与电梯动力和控制电缆等绑附在一起;从抗干扰角度看,合理的方式是:视频电缆中部进线;

2) 显然,顶部进线视频电缆最长,且视频电缆与电梯其他电缆的距离最近,并行走线受干扰影响最大;视频电缆自重最大,拉断的可能性也最大;

3) 视频电缆中部进线:线缆最短,自重小,与动力等电梯电缆一起绑附部分少一半长度,受干扰影响减少很多;

4) 视频电缆绑附布线:应自下往上绑附布线,方法是把轿厢降到最低层,全部拿到轿厢顶上,留出与摄像机连接的足够长度后,再开始与电梯排线绑扎——注意要点是:视频电缆两个绑扎点之间,一定要宽松,不要拉紧,50-80cm一个绑扎点,由下往上逐步进行;电梯到达中部后,视频线走出电梯井。

5) 更理想的方式是:视频线中部进线后,绕道电梯排线对面,远离动力、 照明、通信电缆;专门为视频线拉一根钢丝绳,电缆与钢丝绳绑扎在一起,作为独立随行电缆;这种方式应得到电梯专业技术人员和工程监理的认可;

6)施工一般都应由电梯专业安装施工人员负责;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
雪原 发表于 2006-2-9 13:33:00

我们的是syv75-4 多芯的 外面是144编镀锡铜 外加两层棉丝抗拉(钢丝太硬)外面再是高弹料

特点:抗拉 柔软

广泛用于各高层写字楼和住宅

近期项目:上海长寿路的苏堤春晓 等

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
a999999999 发表于 2006-2-13 07:42:00
电梯用屏蔽双绞线是一个非常不错的选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
皮皮鸟 发表于 2006-2-13 09:03:00
以下是引用eie1992在2006-2-9 10:42:00的发言:

你从哪儿拷贝来的资料啊?

现在电梯专用线缆多的是啊!

还有直接由电梯厂家生产的电梯视频线缆也很多!直接和电梯钢绳做在一起的都有!(推荐设计和施工)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
皮皮鸟 发表于 2006-2-13 09:04:00
以下是引用a999999999在2006-2-13 7:42:00的发言:
电梯用屏蔽双绞线是一个非常不错的选择

一般的双绞线容易拉断!

特殊的线价格又相对太高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xtdxt 发表于 2006-2-13 10:00:00
其他电梯生产厂家有啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
行走安防 发表于 2006-2-13 10:05:00
eie说的基本正确的呀,哪有什么电梯专用线啊,如果有,你说说电梯专用线和普通视频线有什么不同吗(在特性上)?

eie说的第4点我不同意,因为电梯线放的时候会有绞经,放过线的都知道的,这个经必须放掉才能使用,否则线打圈后出现什么问题没人说得出,我一同事做个电梯的时候就是因为经没完全放完,结果挂到边上的东西,最后绞到电梯里去了把电梯的控制线都绞断了。第5点这个一直在想,电梯公司没答应。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
皮皮鸟 发表于 2006-2-13 13:00:00

当然有电梯专用的线缆!

你做工程的应该有不少的线缆采购厂家,你问一下就知道是否真的有?

你指的特性是什么方面的?如果是视频传输,那是一样的,也是用视频线,其他的特性,就相对多了!最有特点的就是加了钢芯!另外线缆呈扁形.抗拉力比普通的线缆强多了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhang_yiwen 发表于 2006-2-13 15:22:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
eie1992 发表于 2006-2-13 15:22:00

皮批鸟版主——10楼,对7楼帖子:

晕!

你从哪儿拷贝来的资料啊?

现在电梯专用线缆多的是啊!

还有直接由电梯厂家生产的电梯视频线缆也很多!直接和电梯钢绳做在一起的都有!(推荐设计和施工)

................................

此文是本人原创——有不妥之处,还请指教。

不要离开楼主原意谈问题——“SYV50-4,不知是否可以,不知是否可以替代SYV75-5(原先用的是SYV75-5)的电缆,请各位大虾帮助,谢谢了。”——楼主要谈的只是视频电缆部分问题。

“电梯专用线缆”——从视频传输特性看,有什么“专用特点”??没有!这就是我在7楼说的:“目前,电缆厂家的所谓“电梯专用监控电缆”,都是从加工和施工工艺要求上,把几种电缆符合加工在一起,并有抗拉伸钢丝;其中的视频电缆还没有什么“电梯专用监控电缆”传输特性。”——对此,不知板主为什么会“晕”;你在14楼不时也说了“如果是视频传输,那是一样的,也是用视频线”。有矛盾吗?

倒是版主在5楼说“SYV线缆的阻抗比较常见的有50,75,100的三种.用于监控上的一般以50和75的比较多!现在用的最多的是75阻抗的线缆!”。50的用于监控,能举些例子吗?怎样和75器材连接???

6楼的说法:“电梯线缆最好用带钢芯的扁型视频线缆!”——不应该是“扁型视频线缆”,而应该是“含有视频电缆的多用途复合电缆”,这类电梯专用扁型线缆,原先并不含有视频线,就是电梯专用“多用途复合电缆”,后来监控发展到电梯里面时,才开始出现“含有视频电缆的多用途复合电缆”。

[此贴子已经被作者于2006-2-13 15:28:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆