千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 接地问题? [打印本页]

作者: zhao88zhao    时间: 2006-2-8 19:19
标题: 接地问题?

1 我看到我们大楼的总配电箱的零线同保护地线接在一起了,这样会有问题吗?

2 我用万用表测试时发现零线同地线之间有110V的电压这是为什么呀?

3 机房防雷的地我直接接建筑物的钢筋了这样可以吗?

4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?


作者: 清洁工    时间: 2006-2-8 22:45

1 我看到我们大楼的总配电箱的零线同保护地线接在一起了,这样会有问题吗?

是连接一点吧?只要从这里分开后不再相连,一般不会出事的。

2 我用万用表测试时发现零线同地线之间有110V的电压这是为什么呀?

是在机房里面测试的吧?表明电源线路上串入了在线式的、输入输出隔离的UPS,N线对“地”“悬空”所至,至少说明你的三线还是基本平衡的!!

3 机房防雷的地我直接接建筑物的钢筋了这样可以吗?

看GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》

4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?

先搞明白什么是强电?


作者: 超导体    时间: 2006-2-14 09:25

4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?

你所说的强电的地是指什么?大楼的地吗!共用接地就是联合接地,只要把各接地分开就可以,最终在回流排相连是可以的。地是起到保护和防护作用的,不管是强电的地还是保护地等目的都是起到保护作用,所以最终的相连也是为了更好的起到保护作用。


作者: 游魂    时间: 2006-2-14 11:12

受教了,二楼的回答很专业哦,


作者: 风雷剑    时间: 2006-2-15 11:55

ye






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2