1 我看到我们大楼的总配电箱的零线同保护地线接在一起了,这样会有问题吗?
2 我用万用表测试时发现零线同地线之间有110V的电压这是为什么呀?
3 机房防雷的地我直接接建筑物的钢筋了这样可以吗?
4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?
1 我看到我们大楼的总配电箱的零线同保护地线接在一起了,这样会有问题吗?
是连接一点吧?只要从这里分开后不再相连,一般不会出事的。
2 我用万用表测试时发现零线同地线之间有110V的电压这是为什么呀?
是在机房里面测试的吧?表明电源线路上串入了在线式的、输入输出隔离的UPS,N线对“地”“悬空”所至,至少说明你的三线还是基本平衡的!!
3 机房防雷的地我直接接建筑物的钢筋了这样可以吗?
看GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷设计规范》
4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?
先搞明白什么是强电?
4 有很多人说强电的地不把握,但单独做地,其结果还是会同强电的地相连,哪是否就等于白做了?
你所说的强电的地是指什么?大楼的地吗!共用接地就是联合接地,只要把各接地分开就可以,最终在回流排相连是可以的。地是起到保护和防护作用的,不管是强电的地还是保护地等目的都是起到保护作用,所以最终的相连也是为了更好的起到保护作用。
受教了,二楼的回答很专业哦,
ye