千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

计算机房的直流接地怎么接...

[复制链接]
ncxj 发布于: 2006-1-23 11:20 3627 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
计算机房的直流接地怎么接,怎样连 .
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
幻星 发表于 2006-1-24 16:13:00
............有这必要吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kuyu007 发表于 2006-2-3 10:05:00
当然有这个必要了。要不几十台机子产生的确静电足以把计算机烧坏。至于怎么接那就要找有经验的人指导了。嘿嘿!~``
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2006-2-5 10:13:00

在机房内的静电地板下,做个等电位,然后把所有的地都接上去就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2006-2-6 10:56:00

首先直流接地不是排泄静电的,排泄静电是由安全保护地来做的,设别的机器外壳等连接部分连接到安全保护地上,通过安全保护地的连接导入大地。

直流地是指计算机机房内重要设备即UPS供电的插座接地。因为是由UPS供电,在逆变过程中有交流到直流再到交流,为了取分市电的交流通常把UPS供电叫为直流地。他的接地就是做等电位排,UPS供电插座就近把接地线连接到等电位排上,目的其一降低零地电压。连接时选择最近的连接路线。等电位排在地板下做成网状,采用40×4的扁铜。