求honeywell的XFC3A06001接线图
开关阀用几个DO点来控制?
关于honeywell XC5010C系统冷水机组、冷 ...
我也要
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
楼宇自控
›
开关阀用几个DO点来控制?
开关阀用几个DO点来控制?...
[复制链接]
app7019
发布于: 2006-1-20 11:42
844 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
一个开关阀用几个DO点来控制?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
Jason_l
当前离线
积分
438
沙发
Jason_l
发表于 2006-1-20 11:45:00
<P>用一个或者两个</P>
<P>一个: 开关一起控制</P>
<P>二个:一个开一个关</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
app7019
当前离线
积分
491
板凳
app7019
发表于 2006-1-20 11:54:00
用一个DO点控的话,水阀开或关到位后还在供电会不会有问题?水阀会不会还在转?
回复
支持
反对
使用道具
举报
firstjoin
当前离线
积分
2864
地板
firstjoin
发表于 2006-1-25 16:18:00
<P>一般是用一个DO点来控制,请各位谈谈用两个是如何复位的?谢谢大家踊跃发言!!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
5
#
basystem
发表于 2006-1-25 17:07:00
因为开关阀的开和关具有唯一性,不可能同时开关,所以一般使用1个DO点来控制,可以用NO来做开,NC来做关,这样也更加节省成本。
回复
支持
反对
使用道具
举报
birde
当前离线
积分
721
6
#
birde
发表于 2006-1-25 20:58:00
当然是用1个DO了,但是要加装中间继电器,否则你的模块可能用不了多久
回复
支持
反对
使用道具
举报
yaipi
当前离线
积分
335
7
#
yaipi
发表于 2006-2-10 19:26:00
两个也可以,设成相反动作方向,一个开另一个就关,始终有一路电源提供给阀门,而阀门电机有限位开关和扭距开关保护.
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城