管材类型及用途?
求助:4293SN的接线方法?
语音110型配线架的配置??
求助:该如何选用交换机?-->pabxman转移
安定宝??/
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
语音110型配线架的配置??
语音110型配线架的配置??...
[复制链接]
zwd_nj
发布于: 2006-1-19 15:41
1225 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
<P>大家好:</P>
<P> 我是刚入门的,在一本书上看到一案例:一大楼共10层,每层有50个语音点,案例中在<STRONG>每曾的管理间配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架4台;在设备间(电话主机房)配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架5台。</STRONG></P>
<P><FONT color=#dd2222> 不知道这个配置对不对?请各位赐教!!!!</FONT></P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
集散地
当前离线
积分
1661
沙发
集散地
发表于 2006-1-19 16:07:00
主机房的好象少了,楼层的好象又多了.........不知道他进线是不是全放到主机房了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
zwd_nj
当前离线
积分
988
板凳
zwd_nj
发表于 2006-1-19 16:31:00
<P>进线是放在主机房的,正确的配置应该是什么样的?</P>
<P>请赐教!!!</P>
<P>谢谢!!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
luoandjun
当前离线
积分
783
地板
luoandjun
发表于 2006-1-20 10:04:00
<P>1、楼层管理间50个语音点,实际使用1只100对110配线架,与总机房连接使用3根25对大对数电缆,需1只100对110配线架。这样10层共需20只100对110配线架或10只200对110配线架及20只理线架。</P>
<P>2、再看主机房(10*3*25=750),与楼层管理间连接需8只100对110配线架或4只200对110配线架;从运行商或程控交换机的出线需(50*10=500)5只100对110配线架或3只200对110配线架;这样总机房共需13只100对110配线架及13只理线架或7只200对110配线架。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhangtan123
当前离线
积分
453
5
#
zhangtan123
发表于 2006-1-20 14:25:00
好
回复
支持
反对
使用道具
举报
zwd_nj
当前离线
积分
988
6
#
zwd_nj
发表于 2006-1-23 10:50:00
<P>谢谢</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bingyu168
当前离线
积分
942
7
#
bingyu168
发表于 2006-1-23 16:01:00
4楼说的很详细了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城