zwd_nj 发布于: 2006-1-19 15:41 1225 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>大家好:</P>
<P>       我是刚入门的,在一本书上看到一案例:一大楼共10层,每层有50个语音点,案例中在<STRONG>每曾的管理间配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架4台;在设备间(电话主机房)配置了1U110型200对配线架1套、1U110型100对配线架2套、理线架5台。</STRONG></P>
<P><FONT color=#dd2222>                         不知道这个配置对不对?请各位赐教!!!!</FONT></P>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
集散地 发表于 2006-1-19 16:07:00
主机房的好象少了,楼层的好象又多了.........不知道他进线是不是全放到主机房了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zwd_nj 发表于 2006-1-19 16:31:00
<P>进线是放在主机房的,正确的配置应该是什么样的?</P>
<P>请赐教!!!</P>
<P>谢谢!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luoandjun 发表于 2006-1-20 10:04:00
<P>1、楼层管理间50个语音点,实际使用1只100对110配线架,与总机房连接使用3根25对大对数电缆,需1只100对110配线架。这样10层共需20只100对110配线架或10只200对110配线架及20只理线架。</P>
<P>2、再看主机房(10*3*25=750),与楼层管理间连接需8只100对110配线架或4只200对110配线架;从运行商或程控交换机的出线需(50*10=500)5只100对110配线架或3只200对110配线架;这样总机房共需13只100对110配线架及13只理线架或7只200对110配线架。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangtan123 发表于 2006-1-20 14:25:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zwd_nj 发表于 2006-1-23 10:50:00
<P>谢谢</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bingyu168 发表于 2006-1-23 16:01:00