品牌面板有没有三口或者四口的?
综合布线甲方验收需注意什么
请问关于光缆型号的含义
单模和多模互联的问题?
寻求网络工程技术监工?-->游魂转移
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
综合布线甲方验收需注意什么
综合布线甲方验收需注意什么...
[复制链接]
rexhsu
发布于: 2006-1-19 09:41
871 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
<P>没有聘请网络信息工程方面的监理,所以验收由甲方自己来,就是我,线缆用的是施奈德CAT6,我要要求他们严格以CAT6电气性能施工,用fluke测试的什么时候需要注意什么?乙方会在哪些地方做手脚?谢谢大家,诚心请教。</P>
<P>btw,还有光缆测试的时候要注意什么?</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
ncxj
当前离线
积分
911
沙发
ncxj
发表于 2006-1-19 09:55:00
跟着乙方一个一个测,不就得了
回复
支持
反对
使用道具
举报
ncxj
当前离线
积分
911
板凳
ncxj
发表于 2006-1-19 09:56:00
或者找第三方测试
回复
支持
反对
使用道具
举报
ken0130
当前离线
积分
496
地板
ken0130
发表于 2006-1-19 10:20:00
<P>逐点测试,包括光缆;检查验收文档与实际是否相符,标签是否清晰明确,施工遗留问题(孔、洞墙面破损 )是否修复</P>
<P>测试时最好有两个人跟着,一个在机房,一个在远端,有问题随时记录,限期整改</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
rexhsu
当前离线
积分
335
5
#
rexhsu
发表于 2006-1-19 19:32:00
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
luoandjun
当前离线
积分
783
6
#
luoandjun
发表于 2006-1-20 09:21:00
一般仪器上难做手脚,但测试数据的报告要第一时间导入甲方电脑,否则乙方可以修改未通过的数据。
回复
支持
反对
使用道具
举报
集散地
当前离线
积分
1661
7
#
集散地
发表于 2006-1-20 09:33:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>rexhsu</I>在2006-1-19 19:32:00的发言:</B><BR>
<P>请问fluke测试仪上乙方会做手脚嘛?常见的伎俩?</P></DIV>这个问题是要注意的,测试可能作假,作假方面可以是线缆长度,合格率等,光纤测试也可能假,如设置增加连接头等,最主要还是已方自觉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城