新做了一个防盗系统,由于成本的原因,用的线缆质量不是很好,线缆电阻过大,用的都是四芯线,电压现在调到19V,但到了最长一根才得8V,虽然对射可以工作,但常闭环路不知如何是好,尾线是接了10K电阻的.请大家帮帮忙想想办法
使用道具 举报
电压可以调到24V 啊, 再就是最后一对才八伏,,对射能工作吗?
继电器的工作电压少说也要十来伏吧。。
1.将电源改成交流24V供电,对射一般交直流两用,交流衰减小
2.改成220V供电,现场采用12V电源变压
防盗报警那里全,济南康利找老袁
www.sd-110.com
0531-81960221 88110470 88013213
提高电压 用24V电源 继电器10V左右就可以正常工作了 8V也可以工作
没关系 我们的周界压降太大 就用36V供的电 没有问题的
常闭回路和距离没有什么关系 通路状态下 电阻在二三十欧姆 加上线未阻是没有影响的 长距离集中供电 有衰减是正常的
我也遇到同样问题:
1500M周界,2 X 0.75m2集中AC18V供电,供电20对探头,最后一组探头AC6V左右,无法工作。
拟采用解决办法:
AC48V集中供电,线路前端的探头采用串联电阻降压,提供探头AC12V左右,最后一对应有AC10V左右,应可正常工作
准备明日实施。
我也遇到过这样的问题,报警主机是CK236,我的解决办法是:单独使用一个18—24V电源,就OK了。
我也建议是采用220电源过去供电,都采用变压器的好。。
楼上QQ号是多少?
24v变压器都可以用是吧
做工程布线至关重要,尽量做到符合常规标准,不能随便节省,否则会带来诸多麻烦。