ASI控制器咨询...

[复制链接]
vimon2000 发布于: 2006-1-12 20:46 689 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>ASI控制器咨询!</P>
<P>ASI的控制器的输入点属性似乎非常麻烦,控制器IN的电阻好象要换来换去,不同的属性要插不同的电阻,本人对此有点迷茫,哪位高人能指点一二?</P>
<P>例如:电阻型输入量不用拔电阻,电压型要拔电阻,数字量要换电阻,好象1--8的IN电阻和其余的IN电阻不同.</P>
<P>如果IN1-8要用做数字量时要不要换电阻呢?</P>
<P>太麻烦了,晕倒了~~~</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
merryshijin 发表于 2006-1-16 10:15:00
<P>如果IN1-8要用做数字量时要不要换电阻呢?</P>
<P>需要插入1.82K欧姆电阻。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报