我是球型云台距监控室300多米.现在是就地取得电,给电后云台能动一小会就不动了.485输出是3V多,信号线是1平方的屏蔽线,但中间有两个接头,万用表量信号线正常.云台带24V变压器.解码器也换了.还有在室内测就没事云台用了1小时还正常.

我要疯了~~大家指点我好吗!!!!

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhao88zhao 发表于 2006-1-3 12:51:00

我想是信号太弱 可考虑用有源的485 中间如果有分枝可考虑用485分配器

如果室内同室外用的不是一路线同时485有两路输出 就可以把两路分开来接

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
痞子伏 发表于 2006-1-3 15:59:00
支持两楼。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QWEZR12340 发表于 2006-1-3 19:54:00

你说的情况我好像也遇到过,有个电位差的情况!!!

只要你统一供电就可以解决了,也有可能是电源不纯洁所造成的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hz-whh 发表于 2006-1-3 21:01:00

不知道楼主用的是什么线?如果是只屏蔽不双绞那是会有问题的,如果是屏蔽双绞线的话应该1200没什么问题的,当然理论上是这样,实际中300是一点问题也没有的,另外,不知道楼主屏蔽层怎么处理的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
afoolboy 发表于 2006-1-3 22:15:00
有可能是干扰产生的,加强屏蔽处理.我以前一现场也是类似的现象,有点象静电积累效应.另外就是不要认为换一个解码器就好了,换另一个厂家的解码器试试,有些厂家的解码器电路设计上很少考虑抗干扰处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
h-g-c-18 发表于 2006-1-3 22:48:00
485线的衰减太大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cf88 发表于 2006-1-4 08:36:00
波特率调到2400试下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liyujun123 发表于 2006-1-4 08:41:00
485的信号强弱能用万用表量出来吗??是量电压吗??请指教啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
13813829601 发表于 2006-1-4 08:47:00
期待各位大虾指教