以下是引用MTS110.COM在2005-12-26 13:43:10的发言:
我来给你解答一下吧:
1. TAMPER: 防拆开关, 用两根线接到报警主机的一个防区上, 或都扩展防区模块上, 如果模块数不够就不管这个
2.NC 和C 是常闭探头, 串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上就可以.
V+ V- 接电源(通常12V)的正负极就可以了.
谢谢你的回复,但还有些不懂的地方
1 防拆还需要单独占用一个防区吗?还是和该探头用同一个防区?我记忆中好像直接把两个
端子用电阻短接,这样可以吗?
2 我这个是总线制的,报警主机是VISTA120,必须要串一个电阻后接到防区模块或主机的防区上 吗?NC 和C 接到4293模块上有正负之分吗?
希望各位老大和前辈能够给我解答 |