<P>才开始接触布线,帮朋友小公司做办公网络,32多个点位,要走地槽,最远30多米,希望将电话和网络使用相同的接口。</P>
<P>1、都使用超5类线,超5类模块,有没有必要。如果使用5类模块、配线架,有没有影响?</P>
<P>2、超5类模块和线对水晶头有没有要求?</P>
<P>3、是不是要将电话线和网线分槽走,槽之间的间隔是多少?</P>
<P>4、二十多根网线并排走一个地槽,(按568B打线)干扰大不大,电话线也这样走,同时通话多时,对通话质量有没有影响?</P>
<P>5、如果拐弯时网线和电话线交叉,有没有干扰?</P>
<P>6、垂直布线的一面墙背面就是电梯间,电梯运行时对网络有没有干扰?</P>
<P>7、采用配线架,是否也需要将网络和电话分开一点?</P>8、走地槽,拐弯有没有要求,走直角对线影响大不大?

[此贴子已经被作者于2005-12-25 14:06:46编辑过]

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
一条虫子 发表于 2005-12-25 15:32:12
<P>这是一个很简单的布线工程啊。你说的这些都不会有太大的影响,如果想了解详细一点,请联系我。</P><P>专业布线施工。有工程兵!13148782990--------------sharp003@163.com</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yaodepei 发表于 2005-12-26 10:48:26
<P>免费咨询电话028-88093851</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
makyting 发表于 2005-12-26 11:15:54
<P>你这个很简单,大部分都是可以的,有的地方是需要给你直接交流的。</P><P>要了解可以联系我:021-64959536 64959537  刘训军</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jtiger 发表于 2005-12-26 20:55:49
怎么全是揽生意的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
davidxiang 发表于 2005-12-27 10:09:38
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>jtiger</I>在2005-12-25 12:48:35的发言:</B>
</DIV>
<P>才开始接触布线,帮朋友小公司做办公网络,32多个点位,要走地槽,最远30多米,希望将电话和网络使用相同的接口。</P>
<P>1、都使用超5类线,超5类模块,有没有必要。如果使用5类模块、配线架,有没有影响?</P>
<P><FONT color=#f70968>有必要,如果你选择的是可靠的品牌产品,市面上应该找不到五类模块和配线架(假货不在讨论之列)</FONT></P>
<P>2、超5类模块和线对水晶头有没有要求?</P>
<P><FONT color=#ff0066>当然有要求,但要知道,以AMP 558530-X 及569278-X 为例,其实都是五类/超五类兼容的。但实际上还是五类的水晶头,只放到超五类链路中不会影响整体性能。</FONT></P>
<P>3、是不是要将电话线和网线分槽走,槽之间的间隔是多少?</P>
<P><FONT color=#ff0033>数据与语音可以混合走,不用分开。</FONT></P>
<P>4、二十多根网线并排走一个地槽,(按568B打线)干扰大不大,电话线也这样走,同时通话多时,对通话质量有没有影响?</P>
<P><FONT color=#ff0033>影响可以不用考虑,反而是途中其它电源及机电设备的影响更大。尽量远离</FONT><FONT color=#ff0033>荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备,电梯、变压器、无线电发射设备、开关电源、电磁感应炉,雷达设备和500伏电压以下的电力线路和电力设备等。</FONT></P>
<P>5、如果拐弯时网线和电话线交叉,有没有干扰?</P>
<P><FONT color=#ff0033>不用考虑干扰。</FONT></P>
<P>6、垂直布线的一面墙背面就是电梯间,电梯运行时对网络有没有干扰?</P>
<P><FONT color=#ff0033>肯定有干扰,就看程度了。所以这种情况下垂直布线多选择光缆,另外整个系统选择屏蔽也是可选方案。</FONT></P>
<P>7、采用配线架,是否也需要将网络和电话分开一点?
</P>
<P><FONT color=#ff0033>问题前面已回答。</FONT></P>
<DIV class=quote>8、走地槽,拐弯有没有要求,走直角对线影响大不大?</DIV>
<DIV class=quote><FONT color=#ff0033>都有详细要求,请自己找出标准规范要求来看,要系统地了解,不能断章取义,因为你对布线系统的一些基本原理和要求还未掌握。</FONT>

</DIV>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jtiger 发表于 2005-12-27 20:40:36
谢谢斑竹,不胜感激。还有一个问题,就是如果都用超5类模块的配线架,那电话采用那种接头做?我看了一些帖子,RJ11的接入RJ45的要损坏接口,如果一头用RJ45,一头用RJ11,要如何连线呢?