ghuitao 发布于: 2005-11-29 16:03 1460 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一厂区周界,DS7400XI 主机,16个DS7457I单防区模块,1到8防区不用,最近出事了。

电源灯闪,按# 87显示 “Not ready Zone Trouble 009---024"(共16个防区全部找不到),同时还显示“Ground Fault”“Zone Trouble” ,不能布防。总线上面电压11V。请求各位大侠能帮忙回答吗?谢谢啊!

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
preston7809 发表于 2005-11-29 18:23:44

是009和024 还是 009 到 024 有问题啊,,

如果是后者多数是总线没有接好。要不 就是DS7430或DS7436 有点问题 ,没有插好或坏了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ghuitao 发表于 2005-12-1 09:38:17
是009到024防区
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ghuitao 发表于 2005-12-1 09:41:31
DS7430 我试了是好的,把DS7457I直接接上去试是可以找到防区的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
MTS110.COM 发表于 2005-12-1 11:26:55
基本上是后面线的问题..从DS7430 出来后,,线可能短路或断开了....从这个方面查查看..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ruobilin 发表于 2005-12-2 12:26:40
你单防区地址拨码没问题吧.正常状态总线上应该是8V左右的电压.还有你总线接到单防区的正负有没有问题.按你说的总线上11V的电压说明没有短路.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
尘埃落定 发表于 2006-5-29 00:29:05
这位仁兄的问题解决没?我也遇到了和你类似的问题。望交流。对总线式有点畏惧,不敢用了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
周建阳 发表于 2006-5-29 14:24:40

其中有地址模块连接在总线上的正负弄反了

这样总线全部瘫痪

还有一个问题就是你的总线断了

就这两个问题

不信去查

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
阿丙 发表于 2006-5-31 17:09:54

总线断了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nikkoe 发表于 2006-5-31 23:31:52

这个就是典型的总线错误,同意

其中有地址模块连接在总线上的正负弄反了

这样总线全部瘫痪

还有一个问题就是你的总线断了

就这两个问题

不信去查

的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xiedoc 发表于 2006-6-1 10:23:56
以下是引用nikkoe在2006-5-31 23:31:52的发言:

这个就是典型的总线错误,同意

其中有地址模块连接在总线上的正负弄反了

地址模块如果弄反了,总线上应该测不出电压的

如果是在7430上测的总线电压是没用的。要到最远端点上测总线电压是多少。

还有就是7430的插针松了。我遇到过这种情况,7430的安装方式设计的不太合理,多次反复插接后有可能接触不好,一旦7430接触不好,接在7430上的防区就找不到,但这时候有可能7430有电压输出的

这样总线全部瘫痪

还有一个问题就是你的总线断了

就这两个问题

不信去查

的说法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
卷发男孩1 发表于 2006-6-1 14:11:32
我也同意楼上说的线路问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
智能天才 发表于 2006-6-1 16:22:09

我也是~~~~

顶楼上的~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
43764080 发表于 2006-6-10 16:36:13

Ground Fault”“Zone Trouble

很明显啊,

首先是没有接地好,

其次是电源没接好,交流电和直流电,全部得弄好!!!

如果全弄好,问题也就没有了,哈哈

欢迎交流 QQ43764080  加入时请注明,弱电同行 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
怒海狂鱼 发表于 2006-6-12 08:41:29

查一下总线有没有短路或者开路..在看看电源有没有问题....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
wuyang3872 发表于 2006-6-22 12:27:51

有一套DS7400系统

发现问题是 所有防区全部故障然后恢复,(注:不是总线故障)

不断在软件里面刷 防区故障,然后又防区恢复(通过软件控制的)

断电后重新上电不会出现该问题,而且断电后上电一切正常,一般2-3小时后又会出现在这样的问题,出现防区故障..

最烦躁是我每次去的时候都是正常的...我一走,几个小时后就又出问题..

我量过BUS端口电压,7-11V之间跳变,说明是正常的...但是为什么过一段时间会全防区报故障呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
dy139121 发表于 2008-8-14 10:53:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
brandy514 发表于 2008-8-20 12:15:08
取一个DS7457I直接接在总线驱动模块上来,看是否正常,你这个如果正常,应该是总线短路了,若不行,可能是总线驱动模块坏了,也可能是DS7457I有问题,不过全部一起坏的可能性不大!
回复 支持 反对

使用道具 举报