一厂区周界,DS7400XI 主机,16个DS7457I单防区模块,1到8防区不用,最近出事了。
电源灯闪,按# 87显示 “Not ready Zone Trouble 009---024"(共16个防区全部找不到),同时还显示“Ground Fault”“Zone Trouble” ,不能布防。总线上面电压11V。请求各位大侠能帮忙回答吗?谢谢啊!
使用道具 举报
是009和024 还是 009 到 024 有问题啊,,
如果是后者多数是总线没有接好。要不 就是DS7430或DS7436 有点问题 ,没有插好或坏了。。。
其中有地址模块连接在总线上的正负弄反了
这样总线全部瘫痪
还有一个问题就是你的总线断了
就这两个问题
不信去查
总线断了吧
这个就是典型的总线错误,同意
的说法
地址模块如果弄反了,总线上应该测不出电压的
如果是在7430上测的总线电压是没用的。要到最远端点上测总线电压是多少。
还有就是7430的插针松了。我遇到过这种情况,7430的安装方式设计的不太合理,多次反复插接后有可能接触不好,一旦7430接触不好,接在7430上的防区就找不到,但这时候有可能7430有电压输出的
我也是~~~~
顶楼上的~~
Ground Fault”“Zone Trouble
很明显啊,
首先是没有接地好,
其次是电源没接好,交流电和直流电,全部得弄好!!!
如果全弄好,问题也就没有了,哈哈
欢迎交流 QQ43764080 加入时请注明,弱电同行
查一下总线有没有短路或者开路..在看看电源有没有问题....
有一套DS7400系统
发现问题是 所有防区全部故障然后恢复,(注:不是总线故障)
不断在软件里面刷 防区故障,然后又防区恢复(通过软件控制的)
断电后重新上电不会出现该问题,而且断电后上电一切正常,一般2-3小时后又会出现在这样的问题,出现防区故障..
最烦躁是我每次去的时候都是正常的...我一走,几个小时后就又出问题..
我量过BUS端口电压,7-11V之间跳变,说明是正常的...但是为什么过一段时间会全防区报故障呢