piziwanjia 发布于: 2005-11-19 12:47 473 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
安定宝120的主机由于开始的时候220V的电源被人拔下,现在干电池被用光。键盘上出现了 SYSTEM LOBAT。不能布防,键盘总是报警,现在插上220V的电源同样出现这种显示。不知道该怎么解决?找高手问问。能解决高手回个帖支持下。不胜感激。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
matop 发表于 2005-11-19 14:44:07

说明书上有介绍呀

去看看说明书

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
硬盘录像机 发表于 2005-11-19 22:41:27

充满电试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
piziwanjia 发表于 2005-11-21 12:15:36

电冲不上去,为什么只用220V不行呢?非要加上后备蓄电池?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
扶清灭洋 发表于 2005-11-23 10:54:33
可以通过编程去掉此项设置,就是没有后备电池不能布防。不过推荐不要去掉此项。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sun7808 发表于 2005-11-26 11:16:22
简单办法 换块电池 立即搞定