[求助]请教:西门子楼控DDC控制器AI转DI的电路接线...

[复制链接]
dongeffie 发布于: 2005-11-19 10:41 4051 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教:西门子楼控DDC控制器AI转DI的电路接线图,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
敬亭山 发表于 2005-11-21 15:48:37
<P>都是接线端子,要什么图?DI把干接点两端拉进来就可以,只要彼端闭合,DDC上就能监测到.</P><P>AI的彼端就是传感器的接线端子,更不存在接线图的问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
claud 发表于 2005-11-24 00:02:43
<P>楼上说的似乎有问题。</P><P>西门子的MEC有AI转DI功能,图就不方便发了,方法很简单,将AI的正负两端短接然后再将DI接入AI的正负即可。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whld722 发表于 2005-11-24 11:50:21
<P>支持4楼的,以前接过,时间太长了,忘的没影了!查下资料再说</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a279279 发表于 2005-11-24 15:38:29
<P>正极串两个电阻后接入MEC AI正极,负极直接接入AI负极就OK啦,电阻好像是50K的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
firstjoin 发表于 2005-11-27 14:29:37
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>dongeffie</I>在2005-11-19 10:41:25的发言:</B>
请教:西门子楼控DDC控制器AI转DI的电路接线图,谢谢!</DIV>
<P>
<P>-------  +设备线直接接AI 正,再从AI正串一电阻到24VDC端子</P>
<P>------- —串一电阻到24VDC端子(不要接AI负),电阻为3.3K</P>
<P>如有问题,<a href="http://www.1000bbs.com/mailtxubu@wiscom.com.cn" target="_blank" >xubu@wiscom.com.cn</A> ;</P>
[此贴子已经被作者于2005-12-14 18:40:25编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lovehyn 发表于 2005-12-2 21:56:04
怎么这么多版本呀,到底是是怎么做吗?那种才是真的答案呢。串电阻,但是不知道电阻应该多大才好。本人正在急着用,多谢高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szmszm 发表于 2005-12-4 08:58:54
6楼是正确的,也就是这个意思:开关闭合时,AI+的输入电流为24/1650(此时24VDC与AI+之间有两个3.3K电阻并联)。开关断开时,AI+的输入电流是24/3300(此时24VDC与AI+之间有一个3.3K电阻)。但做点时必须做成DI类型,地址还是AI点的地址。<P 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face="Times New Roman"></FONT> </P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 68.25pt 84.0pt 162.75pt"><FONT face="Times New Roman">     </FONT></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
firstjoin 发表于 2005-12-4 11:02:45
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>敬亭山</I>在2005-11-21 15:48:37的发言:</B>

<P>都是接线端子,要什么图?DI把干接点两端拉进来就可以,只要彼端闭合,DDC上就能监测到.</P>
<P>AI的彼端就是传感器的接线端子,更不存在接线图的问题</P></DIV>

你所言与楼主提问不符!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lovehyn 发表于 2005-12-13 14:46:19
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>firstjoin</I>在2005-11-27 14:29:37的发言:</B>


<P>
<P>-------  +设备线直接接AI 正,再从AI正串一电阻到24VDC端子</P>
<P>------- —串一电阻到24VDC端子(不要接AI负),电阻为3.3K</P>
<P>如有问题,<a href="http://www.1000bbs.com/mailtxubu@wiscom.com.cn" target="_blank" >xubu@wiscom.com.cn</A> ;13851869676 ;徐晓波</P>
<P>"—串一电阻到24VDC端子(不要接AI负),电阻为3.3K"这地方怎么连接,不太明白???????</P>

</DIV>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
firstjoin 发表于 2005-12-13 15:46:26
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lovehyn</I>在2005-12-13 14:46:19的发言:</B>


</DIV>
<P>按照我讲的连接,依次接就可以了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
vimon2000 发表于 2005-12-13 21:44:59
真的行么?试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lsjplayboy 发表于 2005-12-13 22:07:42
11楼的好像谁家的系统都会做??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
firstjoin 发表于 2005-12-14 18:38:02
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>lsjplayboy</I>在2005-12-13 22:07:42的发言:</B>
11楼的好像谁家的系统都会做??</DIV>
<P>对Honeywell和Siemens 的项目,我会尽力解决大家问题!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wzc11 发表于 2012-3-9 08:56:31
路过学习了,谢谢各位高手指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lm3408890 发表于 2012-3-12 10:20:44
&nbsp;楼主,你好, 西门子的DDC 通常是 UI 的多&nbsp; 也就是说接AI DI 都可以的<br/><br/>但是霍尼的 5000 系统控制器要稍微注意&nbsp;&nbsp; AI&nbsp; 转 DI的时候 AI付端 记得接 32—,也就是DI 端。<br/><br/>希望对您有帮助<br/>