千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

要求加精,原创电梯监控完全手册...

[复制链接]
硬盘录像机 发布于: 2005-11-17 21:47 1113 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1 使用电梯专用视频线,双屏蔽,中间有钢丝,中间的芯线要是多股的铜丝

2 和电梯的排线用绝缘的硬电线绑在一起

3 在电梯井的中间层以上打孔穿线出来

4 电源一般在桥厢顶上用DC12V/1A的小电源从AC220V的插座取电

5 视频线要跟着电梯线缆走,从桥厢底部固定再绕上来拉到桥厢顶部

6 如还有干扰,可配加权抗干扰器

7 使用电梯专用摄像机,全金属外壳屏蔽好

本人做过多部电梯,均无一干扰,和普通地点效果一样

一定要电梯公司的人来配合开电梯,绝对要注意安全,曾经发生过在桥厢顶上时电梯速度突然加快的情况,非常的危险,一定要小心!

请大家都来发表自己的经验和看法

[此贴子已经被作者于2005-11-17 22:45:12编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
硬盘录像机 发表于 2005-11-17 22:47:15
凡事要靠自己,所以自己先顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lisky 发表于 2005-11-18 12:33:45

楼主说的情况作工程的都非常喜欢,但是也有很多电梯监控作起来并不是像楼主说的那样,我不知道楼主碰到过着这种问题没有?停梯时图像很正常,但是走梯时干扰就全部来了,严重时图像满屏的干扰。

电梯专用缆也不是万能的,有时用它就是不行。独芯的线缆要比多芯的传输质量优。当然各有各的优势。而且干扰问题并不是单一的,有时候是多种问题综合的。

当然有些问题还没有碰到过。也希望大家都能够把各自的经验都写出来,供大家分享,共同学习!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
硬盘录像机 发表于 2005-11-18 12:46:01

我做的项目就是开关门时,走梯时也没有干扰的..............

可能做的还不多,只有10来部电梯,很多问题没遇见吧

[此贴子已经被作者于2005-11-18 12:49:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
魔力女孩 发表于 2005-11-18 12:48:06
支持3楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
oo99ooo 发表于 2007-7-2 15:30:02

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heying3 发表于 2007-7-2 16:48:40
楼主说:"本人做过多部电梯,均无一干扰,和普通地点效果一样"。那电梯运行以后呢,还是会跟普通地点效果一样吗?个人理解电梯运行的时候多多少少会有些干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tzxxxx 发表于 2007-7-2 17:09:18

学习~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报