我国常用的信息面板是多少*多少MM...

[复制链接]
biwanzhi 发布于: 2003-4-26 09:01 450 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我国常用的信息面板是多少*多少MM?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-4-26 10:29:00
一般是86MM*86MM,所以也号称86盖板或86盒(安装86盖板配套的盒子)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
biwanzhi 发表于 2003-4-26 10:44:00
ok,thank
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
biwanzhi 发表于 2003-4-26 10:54:00
26.        设备间室温应保持在       ℃~   ℃之间;相对湿度应保持在    ~    ,并应有良好的通风;水平面照度不宜低于    Lx。






建筑群主干电缆(光缆)      ,建筑物主干电缆(光缆)         
水平电缆(光缆)        
其中:A+B+E      
      C     ,D      ,F      ,G      。

三、        选择题(每小题2分,共计20分):

1.        在一个五类链路中用了一个三类接插件,而该链路通过了TSB67的五类链路测试标准,该链路是五类链路吗?
1)        是
2)        不是
3)        不能确定

2.        NEXT为近端串音衰减,代表干扰信号,其测试结果值越大越好。
1)        是
2)        不是
3)        不一定

3.        在一个五类链路中,使用了AVAYA的电缆,AMP的配线盘,IBDN的插头和插座,经测试合格,该链路是否为五类链路:
1)        是
2)        不是
3)        不一定

4.        如果回波损耗测试未通过,其可能的原因是:
1)        外部噪声干扰过大
2)        电缆链路中有阻抗不匹配的现象
3)        端接错误
4)        信号的衰减过大

5.        在一个工作区中,把一条五类4对非屏蔽双绞线中的橙色和绿色2对线接到A模块上,用来传数据,把蓝色和棕色接到B模块上用来传话音,这种连接方法是否正确:
1)        正确
2)        不正确
3)        不一定

6.        如果要在五类电缆布线系统上运行1000BASE-T网络,则必须测试链路的近端串音衰减功率和(PSNEXT)和回程损耗。
1)        是
2)        不是
3)        不一定

7.        以下哪种布线系统可支持HDTV(高清晰度数字电视)的传输应用:
1)        五类布线系统
2)        超五类布线系统
3)        六类布线系统

8.        在TIA/EIA-568B.2-1标准中,六类布线系统的带宽为:
1)        200MHz
2)        250MHz
3)        300MHz

9.        在TIA/EIA-568B.2-1标准中,六类布线系统测试参数的频率范围要求到:
1)        200MHz
2)        250MHz
3)        300MHz

10.        在一个五类链路中,工作区的插座模块端接按照T568A的接线方式连接,在配线间电缆的端接按照T568B的接线方式连接,这种连接方式是正确的:
1)        是
2)        不是
3)        不一定
回复 支持 反对