下列说法仅是根据我们的调光电子镇流器与调光系统配合应用的经验,供参考
调光电子镇流器和荧光灯调光器距离与调光电子镇流器和荧光灯调光器所吸收及所提供电流相关
根据标准要求0-10V(1-10V)接口的调光电子镇流器的调光接口吸收电流必须<1MA,而DALI接口的调光电子镇流器的调光接口吸收电流必须<2MA
在正常情况下(不考虑线路损耗和镇流器的差异)只需要系统商按调光模块所提供电流除以1(2)即可以得出每回路最大的镇流器数量。但在实际的应用中,0-10V(1-10V)的回路接入调光电子镇流器越多,基准电压就会升高,即最低端不是0V或1V,基准电压就会升高,会导制最低端的亮度的升高。在工程中一般采用主线(0-10/1-10V)较大截面积的电缆,来控制电压降,而在基准电压升高方面则是采用每路尽量少的调光电子镇流器来控制电压升高。
在DALI回路里,要求更明显,每回路的电压降不能>2V,参考距离不大于300M,如果超过可以用总线电源供应器来解决。我下面给出参考值
Wire Gauge ohm/ft Cable Length (ft)
22 0.0161 248
20 0.0102 392
18 0.00638 627
16 0.00401 998
14 0.00253 1000
12 0.00159 1000
如果在工程使用哪家的调光模块和调光电子镇流器最好问下厂家,这方面的关健参数,我们现在的0-10V(1-10)调光电子镇流器吸收电流在最暗时为0.4MA,最亮时为0MA,在实际工程中每回路最多带到72支1-10V调光电子镇流器,基准电压升高到1.7V,该工程采用邦奇的调光模块。我们在实际工程用过多家系统,与我们的镇流器配套使用,在实际工程中的线路不同及各个系统商的模块参数不一样,得到结论不一样。 |