jinng 发布于: 2005-10-26 20:01 630 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

论坛里有很多人说应该用屏蔽的双绞线.偶觉得他们好象把485总线混淆了.象BOSCH之类的厂商用的都是自己开发的总线系统.

**************************************************************************************************

BOSCH 的DS7400的说明:

总线说明: 1. 总线必须采用优质的非屏蔽非双绞护套线(RVV); 2. 总线的粗细决定信号的传输距离和质量,一般主干线采用RVV 2×1.5mm 线缆; 3. 建议总线和其它线路分管走线,尤其是可视对讲系统的非屏蔽非双绞的音频线路,以免引起干扰; 4. 总线走弱电桥架需要按弱电标准和其它线路保持距离; 5. 总线最长距离控制在1.6 公里之内; 6. 总线超出1.6 公里时,可用DS7425 总线分离器延长总线距离最多为1.5 公里(RVV 2×1.5mm), 必需注意一个系统要用一个以上的DS7425,总线距离能达到多少要因现场环境及线材来决定; 7. 楼内的电源线路一般采用RVV2×0.5mm 以上的规格,依据实际线路损耗配置; 8. 各类探测器到DS3MX,DS6MX 的线路,传输距离在200 米以内可采用4×0.5mm 的电缆;

特别注明要求非屏蔽.想想看如果屏蔽可以增加距离那BOSCH为什么不特别说明呢?

大家可以打BOSCH的技术支持.他们一定会告诉你用屏蔽线会大大缩短距离,好象2*1.0的线只能到300M左右了.

PS:安定宝的主机情况类似.不信大家都可以问技服.

至于为什么大家可以上网搜索一下,这个和信号偶合和传输原理有关

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
preston7809 发表于 2005-10-26 21:14:12

现在市面上大多是RS 485。。DS的MUXBUS会干扰别的设备,而且用的不是通用的中继器。不是首先,,,不过那系统还可以。。

www.plwmm.com

回复 支持 反对

使用道具 举报