千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于VISTA20P主机防区设置的问题...

[复制链接]
jinshan 发布于: 2005-10-20 21:48 697 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在设置VISTA20P主机的时候,因为我安装探头都是使用在周界上,所以想在防区类型中设置为03,但是设置完成后布防,报警探头一直无报警,设置为防区类型08(24小时有声报警)则可以立刻报警。

以上情况有哪位高手遇到过的,可以给个解释吗,小弟实在困惑!

不胜感谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaojunwei 发表于 2005-10-21 11:38:13

1个位03,另外一个设置成06,总线型

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
王昭将 发表于 2005-10-24 18:55:21
2楼的说的没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
piziwanjia 发表于 2005-10-25 19:04:13

想问一下,如果总线的距离过长的话,达到3公里时,对射的信号线需要另接电源吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
preston7809 发表于 2005-10-25 19:13:20

不用,但要加中继器。VISTA120用的是RS485,通常超过1200米就要用一个中继。。 当然这种中继也不是无限制的加, 三个可能就差不多了。。

www.plwmm.com

QQ:25716874

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jinng 发表于 2005-10-26 20:06:08
偶没听说过VISTA是用RS485的.达人什么时候搞定VISTA的总线通信格式了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城