是否Fluke测试各项都PASS,就说明此线路是符合标准...

[复制链接]
蓝调孤独 发布于: 2005-10-11 14:53 859 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
是否Fluke测试各项都PASS,就说明此线路是符合标准规范的?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
蓝调孤独 发表于 2005-10-11 15:02:18
另外 headroom  此参数表示的是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lw9911 发表于 2005-10-11 16:29:20
<P>静空高度</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Max-Alex 发表于 2005-10-11 16:35:25
看你设置的参数啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mayforest 发表于 2005-10-11 16:57:37
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>蓝调孤独</I>在2005-10-11 14:53:19的发言:</B>
是否Fluke测试各项都PASS,就说明此线路是符合标准规范的?</DIV>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">可以这么说,但是都pass更准确的只说明符合测试规范。但是测试一般是在其他有源设备都没有开始工作,或是强电线路未通电之前,即不考虑线路路由其他外界干扰影响,所以不能完全说明线路符合标准规范。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3">另外,heasroom通常是叫做余量,即表示线路在保证现有测试标准带宽下的提升空间</FONT></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
寒雨清风 发表于 2005-10-11 17:29:09
测试还只是一个方面,只能说符合标准了,还要投入使用呢!要保证不出差错啊,即使你线布得很好,也难免有那么个把指标有问题,需要解决的。