<P>1、想了解一下大家在调试过程中,新风、空调阀门的PID调节参数是否都只是采用一些经验值,还有没有一些比较正规的方法。</P>
<P>2、另外在空调的新风阀与回风阀的控制上,大家都是在用什么为基准进行调节。怎么解决新、回风阀调节比对暖通专业设计的送风风压的影响。</P>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kindman 发表于 2005-10-10 14:28:10
参阅一下PID资料,然后可以设定一个P,I 值(MAX) ,再设一个*(MIN),测试多次,如果运转稳定,接近想像结果的话就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
发表于 2005-10-12 13:34:24
我打算把《自动控制系统》拿出来重新复习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
0573yuguigui 发表于 2005-10-12 13:44:56
<P>制冷空调自动化  看一下.</P><P>恩,不好意思,好象没参数设置的.抱歉了,问一下专业制冷空调人士</P>