jianha 发布于: 2005-10-9 11:20 942 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位XD:机房内的照度要求不低于多少LUX?怎样配置灯具?我这里有一个机房是30平方,净高不超过2.4米。

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
silence2008 发表于 2005-10-9 14:44:35

=450*30/(6900*0.8*0.4)

=7套2 x36W 荧光灯盘

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jianha 发表于 2005-10-9 15:00:08

谢谢楼上的!

[此贴子已经被作者于2005-10-9 16:01:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tigeryan 发表于 2005-10-10 09:13:11

注意..应急照明走线和配制.