千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[注意]超五类线...

[复制链接]
mhb_2 发布于: 2005-10-5 09:38 690 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>问一个比较弱智的问题</P>
<P>双绞线断了之后为什么不能再接哪?????????</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wyong200 发表于 2005-10-5 12:50:36
<P>能</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mhb_2 发表于 2005-10-5 13:32:43
要能接的话,用接线端子和模块那个效果更好一点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
onlystory 发表于 2005-10-5 13:42:08
<P>用接线端子更好一点, 因为模块的话,不知道会不会买到流货,呵呵.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bjshaochun 发表于 2005-10-5 14:33:57
<P>如果你的线要是用来连接电话倒是可以用接线端子接的,网络用的么,最好用模块接,用接线端子接的话传输数据的时候会丢包,我一般都不接,放线的时候,长度你算好了,留个20%富裕量就OK了,宁长3米不短1寸!</P><P>寒楼上1个~~模块真假都看不出来,你做什么布线?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
寒雨清风 发表于 2005-10-5 15:11:47
可以接,用模块接效果好一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
onlystory 发表于 2005-10-5 22:42:54
<P>
寒楼上1个~~模块真假都看不出来,你做什么布线?
</P><P>这是经验问题,有些我还真看不出来, 要用的时候才知道. 只是提醒一下楼主而已.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wecando 发表于 2005-10-6 14:34:31
<P>按国家标准,工程中使用的双绞线是不可以再接的!</P><P>双绞线必须接入配线箱、盒等转接设备!</P><P>如果你在工程中量线短了,就必须重新拉线。</P><P>但实际上是可以续接的,传输效果会有10%左右的损失,用模块效果好点,用端子好看点!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
leowu6 发表于 2005-10-8 09:50:50
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>wecando</I>在2005-10-6 14:34:31的发言:</B>

<P>按国家标准,工程中使用的双绞线是不可以再接的!</P>
<P>双绞线必须接入配线箱、盒等转接设备!</P>
<P>如果你在工程中量线短了,就必须重新拉线。</P>
<P>但实际上是可以续接的,传输效果会有10%左右的损失,用模块效果好点,用端子好看点!</P></DIV>

谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆