急:松江厂JB-3101B盘子报3回路故障???...

[复制链接]
sailfay 发布于: 2005-9-12 19:05 1125 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今天在更换3回路一套温感探头后,老是报3回路故障;

原先是编码在底座的老式温感,今天换了一套编码在探头本体的温感;控制盘是JB-3101B形的,现在老是报3回路故障;

望高手赐教,怎么解决这一问题?谢谢

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiangyingli 发表于 2005-9-12 19:40:56

线接反了,可能。要么就是拨码错误。重码或空码。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nanami9 发表于 2006-2-21 00:07:43

很简单,换。

或者和邻近的探头换一个试试。你是否接反了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
caicai-888 发表于 2006-3-5 11:07:13
同意以上楼主意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yinghai623 发表于 2006-3-24 10:51:18
以上楼说的都有可能,但如果问题没有解决,应该又厂家来解决呀!!!!