pheonix 发布于: 2005-9-6 12:03 521 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在出现了一个小问题,1年前做的一个工程,现在有一个点不能变倍 云台转动没问题 。问题出在哪里 ? 谢谢 :)

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdyaokk 发表于 2005-9-6 12:22:22
找个梯子,爬上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
001安防科技 发表于 2005-9-6 12:42:09
已经过了一年的保修期..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
睿捷网络 发表于 2005-9-6 15:55:54

保修期是过了,可是客户却是永远不能失去的.

你用的是什么牌子的什么型号的摄像机?什么样的工程?

如果你说得不详细的话,别人怎么能看出来问题出在哪里哦?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mono 发表于 2005-9-6 16:03:15

说的详细点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ljwqy 发表于 2005-9-6 16:31:07

同意楼上的,问题说得清楚点,这样才好判断问题.

不过如果你们公司有同型号的摄象机,可以把原来的换来试一下,看看是不是摄象机坏了,过了保修期你可以收取点设备维修费啊,但这得跟客户说清楚.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pheonix 发表于 2005-9-6 17:01:52

恩, 呵呵 问题查了出来,我可是冒雨在排查,晕,其实就是一小点毛病,视频头做得太长了一点,“年久失修”摄象机的视频线松了,云台转到一个位置上,线就会接触到云台,造成信号不稳定 出现黑屏现象,谢谢各位的帮忙:)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
win0715 发表于 2005-9-7 17:19:20

镜头问题,有可能是镜头马达坏了,有可能是马达驱动线断了。