各位同仁请帮帮我,我有一项学校六十点位的监控系统,音视频是用光端机传输的,而控制信号是两芯带屏敞线连接,怎么老是坏RS232转485转换器,经常是在停机后再开机就坏,望各位指教一下.
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdyaokk 发表于 2005-8-29 09:07:42

为什么不用带双向的光端机

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xtdxt 发表于 2005-8-29 09:14:59

接地了么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
freezsk 发表于 2005-8-29 12:20:27
用个带光电隔离的转换器试,主机要接地,电位不一到,可能有压差、造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
莹云琦 发表于 2005-10-7 15:44:36

我同意以上兄弟的意见 我干的时候也有这个问题 加了485光隔以后 就好了、、

以前没有加的时候是和你那一样的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
karson 发表于 2005-10-7 17:28:26
以下是引用freezsk在2005-8-29 12:20:27的发言: 用个带光电隔离的转换器试,主机要接地,电位不一到,可能有压差、造

正解!

RS232确实是比较脆弱的一种接口,带电插拔较容易烧,跟转换器质量也有很大关系的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yefengyuan 发表于 2005-10-7 19:45:33

顶一下`~应该可以解决问题

回复 支持 反对