<P>请问有没有做过户外布线的!</P>
<P>客户要求 户外 布线 使用镀锌铁管,防止,恶意断线的可能,现因没做过这样的工程,不知如何下手,请高人指点:</P>
<P>现存在问题:</P>
<P>1    、接口处不知如何做好防水;</P>
<P>2    、镀锌铁管 因在室外,如何防锈!</P>

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2005-8-26 11:05:45
<P>1、用桐油石灰堵;</P><P>2、镀锌铁管本身就是防锈材料何需在做处理。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朋友168 发表于 2005-8-26 11:42:17
<P>如是电缆,接头处最好用热缩套管,但室外布线我认为最重要的不是防恶意破坏,应该做好防雷是最关键的吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
人生过客 发表于 2005-8-26 16:15:17
其一接口处可以象做水管一样套丝口做了,要不使用电焊连接,焊后使用防锈漆,主要还有拐弯处可以使用拐弯器制作,然后,做好需要整个钢管相连,作个防雷接地系统。在外入口使用防火泥封堵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hjzlong 发表于 2005-8-27 15:26:06
<P>多谢,有方法了!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pheonix 发表于 2005-8-27 15:42:57
同意··
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
布线之王 发表于 2005-8-28 00:19:11
按照相关规范,户外布线一般不建议采用,因为光是雷击就足够让你欲哭无泪了。如果是建筑群的布线建议你采用光缆铺设
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hjzlong 发表于 2005-9-2 16:52:50
光纤,成本会增加多少呢,?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cfan-wang 发表于 2005-9-3 18:51:55
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>布线之王</I>在2005-8-28 0:19:11的发言:</B>
按照相关规范,户外布线一般不建议采用,因为光是雷击就足够让你欲哭无泪了。如果是建筑群的布线建议你采用光缆铺设</DIV>
<P>请教:这个雷击是怎么回事?指什么情况
<P>为什么我看见朋友单位的一条网线在楼顶上,有10多米在外裸露,没有进管,就是明线.而且这里经常下雨和打雷,也没见有啥事啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chengjkljkl 发表于 2005-9-3 19:13:39
谁说镀锌管室外敷设不用防腐  镀锌管道室外敷设一般的防腐蚀是采用两纱三油 要偷懒也可以简化成两油一纱 即在镀锌管上先刷水柏油一遍再缠绕纱布再刷水柏油 管道接口处如果采用丝扣连接 在丝扣上按水系统管道的做法涂白漆缠麻丝再管道对接一般就不会进水(建议丝扣连接)室外管道转弯最好不要弯曲管道 而是在弯曲处设置检修井(井内要保持排水畅通) 检修井内管道口封堵可以考虑用防火阻泥(也可以在管口加装45度弯头朝下防止水进入)而至于雷击我也认为可以不予考虑 可能性微乎其微
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hjzlong 发表于 2005-9-14 09:42:26