电源线缆的计算...

[复制链接]
rinsingtu 发布于: 2005-8-19 11:28 10570 次浏览 82 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
matop 发表于 2005-12-27 14:54:21

晕,我看你去买本《电工学》看看吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
feiniao567 发表于 2005-12-27 20:19:47

这个问题我能解决,

三相电流= 功率*2(经验公式)举例:三相电动机功率3kw ,则电流=3*2 单相电流=功率*4.5(经验公式)举例:单相相电动机功率3kw ,则电流=3*4.5

无论是三相负载,还是单相负载以上两个公式非常实用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
feiniao567 发表于 2005-12-27 20:20:21

这个问题我能解决,

三相电流= 功率*2(经验公式)举例:三相电动机功率3kw ,则电流=3*2 单相电流=功率*4.5(经验公式)举例:单相相电动机功率3kw ,则电流=3*4.5

无论是三相负载,还是单相负载以上两个公式非常实用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
扬子2006 发表于 2005-12-28 13:11:56
现在高弱电有时快成了万事通了,不懂一些强电也难生存了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yargoo 发表于 2006-1-3 22:26:06
十四楼兄弟,再往细里说说呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
yangwb 发表于 2006-1-9 15:27:26
先计算出总负荷,再计算视载电流,最后查表得到线径.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
tigeryan 发表于 2006-1-16 15:16:40

不用的负荷用线当然不一样.所以你还是应先加好负荷,估算设备开启率.然后在根据你的电压等级,选用的电线方式.这样就能计算出你要用的用线粗细了.

2.5MM只是一般常用的.走线时记得带上PE.还有就是电脑前开关尽量不要加30MA漏电装置.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
ken0130 发表于 2006-1-23 15:38:54

应该是:(功率/220V)/5(一平方电源大致的负载电流)=多少平方

此为经验公式,再找实际市场的电源线的线径取上不取小的原则选取(部分引用楼上)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
xtpl_800318 发表于 2006-2-7 11:07:14

强电类的俺不懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
ttttttzzzxxx 发表于 2006-2-10 09:12:24
以下是引用游魂在2005-8-20 0:55:49的发言:

来这里的都是做弱电的,对强电的问题都不是很清楚,所以……

不过楼主你的问题也没法回答啊,每个点的负荷是多少呢?你用的是什么种类的电源线或电缆呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
eddie007 发表于 2006-2-14 11:47:16

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
swjtuhzy 发表于 2006-2-22 09:49:38

我以前接触过这个方面,电源电缆要用多少平方的,这个跟取电线路上的总功率,取电线路的长度都有关系,有一个专用的计算公式。具体公式我也忘记了,好久没有碰过强电了,不好意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
yinggw 发表于 2006-2-24 16:42:59
经验:1000W=4A左右,1平方的BV线安全载流量是16/20A 1.5=21/25 2.5=26/34
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
hongyuany 发表于 2006-2-24 17:29:39

小于100A的时候 大致按照每个平方两个流来算就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
fadzw123 发表于 2008-10-6 20:16:17
一般5个电流,每平
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
goodyong 发表于 2008-12-24 12:50:36

20米以内220V常规配线:

1mm²     10A

1.5mm²   15A

2.5mm²     20-25A

4mm²     32A

6mm²     40A

http://SHOP.SHSAP.COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
长城安防电源 发表于 2009-2-6 10:20:57
弱电的朋友们对强电都不太熟悉的啦!顶顶的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
rachel502 发表于 2009-3-6 18:56:27
好像应该是和强电一样,查表
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
Ineve 发表于 2009-3-7 00:02:19

有点意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
sian1207 发表于 2009-3-9 09:37:53

谢谢.学习到了

回复 支持 反对

使用道具 举报