请高手指导产品选择,谢谢!!...

[复制链接]
armyzhb 发布于: 2005-8-13 19:39 864 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我手上现有一厂区综合安防系统工程,前端共有12个摄像头(8个固定、4个旋转),周界防入侵红外对射探测器(ABT-100)共用了10个,请教在监控中心需哪些硬件设备,要求系统稳定工作,使用硬盘录像机,要实现报警联动,做到入侵自动录像,现场视频、电子地图启动,同时可控制相应云台跟踪视频,需另外加云台镜头控制器吗?需要报警主机吗?哪些产品稳定,请高手指教!!

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
preston7809 发表于 2005-8-14 11:28:52

周界这一块我们的设备可以达到你的要求。。有兴趣可以先看看图片和工作原理。。

周界报警: http://www.plwmm.com/perimeter.htm

0756-8251855

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aoly74 发表于 2005-8-27 10:41:46

用GE的产品了,肯定能达到你的要求.www.cdsguard.com

13088887659

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一丁 发表于 2005-8-30 13:05:30
报警联动录像通过DVR就可以实现,但要弹出电子地图又要做报警中心(如CK的监察者2),视频跟踪功能就更麻烦了,除非你选的高速球机有视频跟踪功能。云台控制器用不上,报警主机要用。在配DVR时要注意配报警联动箱1个(或各报警主机相应的联动模块)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
goodtogreat 发表于 2005-8-30 13:55:37

其它的功能都基本没问题,关键是怎样实现视频跟踪,个人认为这才是难点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
goodtogreat 发表于 2005-8-30 13:56:22

谁有自动跟踪的产品,请发一份资料给我!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ligeng2005 发表于 2005-9-2 16:33:41

到我公司来取

深圳市松川公司

主页:www.pananic.com

www.panic-security.com

联系人:李庚

13048946981

0755-83152408转106

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jack1603 发表于 2005-9-2 16:50:57

可以选用BOSCH的DS7400XI报警主机,加上CMS7000管理软件,及DSR-32B三十二路继电器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
freezsk 发表于 2005-9-4 21:49:11
配DVR主机的数字报警主机和带预制位的快球就可以了,ABH报警后DVR主机可驱动快球到预制位,将报警点图像传到后端。DVR主机就带电子地图,十路没问题,这样操作简单,价格也不高 用自动跟踪的快球也可以,但造价是不是太高了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:10:06

这个现在一般的都可以

联系我给你一个方案297040179

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:10:17

这个现在一般的都可以

联系我给你一个方案297040179

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:10:29

这个现在一般的都可以

联系我给你一个方案297040179

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:10:40

这个现在一般的都可以

联系我给你一个方案297040179

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:10:52

这个现在一般的都可以

联系我给你一个方案297040179

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:11:32
 

第一部分:VISTA120/250 

①常见问题


 

Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应

A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。

(2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理

(3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接


主机接线端子 6 7 8 9

对应键盘线颜色 红 黑 绿 黄


如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。



Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防?

A: 使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。

Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办?

A: 将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。

Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97

A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。

Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX

A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。

(2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。

(3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。

(4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。

Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么?

A: 可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。

Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT

A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。

(2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换 。

Q8: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhgf1125 发表于 2009-4-12 12:11:46
 

sunchip 发表于 2009-4-15 16:04:51
学习。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xiaoan 发表于 2009-4-18 06:58:44

配DVR主机的数字报警主机和带预制位的快球就可以了,ABH报警后DVR主机可驱动快球到预制位,将报警点图像传到后端。DVR主机就带电子地图,十路没问题,这样操作简单,价格也不高用自动跟踪的快球也可以,但造价是不是太高了。


 

 

支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
luoyetian 发表于 2009-4-19 11:23:34
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报