千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教大虾根据新风焓值调节新风阀...

[复制链接]
Joaquin 发布于: 2005-7-22 21:28 1814 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求救阿  根据新风焓值调节新风阀如何编程 另二次回风阀如何控制。。。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
好想学习 发表于 2005-7-26 11:15:37
<P>在我所知的控制原理中,新风阀开度并不是由新风焓值控制的。</P><P>首先由室内回风温度和CO2含量调节回风阀比例(例如为70%),那么根据“回风阀开度+新风阀开度=100%”的原理,则新风阀开度为30%。</P><P>个人见解,请多指教。不怕挨骂,就怕大家看我在错误的道路上越走越远呀</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fangdy 发表于 2006-7-28 18:30:38
根据室内的CO2浓度或室内空气质量来控制,当室内的空气质量不能满足设定的要求时,需打开新风阀门直到满足要求为止才能关闭新风阀门,此种做法较为合理,节能效果明显
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
north234 发表于 2006-7-30 14:52:32
冬夏季控制是根据CO2浓度等控制保证空气质量,过渡季节还是要比较室内外焓值做相应控制.目的是利用室外新风制冷,节省能源.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gfp118 发表于 2006-7-31 00:01:33
<p>可以设一个焓值设定点,与室外焓值比较,控制新风阀开度,这个设定点可根据情况进行调整,控制灵活方便。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰色的风 发表于 2006-7-31 08:04:32
二氧化碳含量控制和焓制值控制并不矛盾,一个是在保证空气质量的前提下节能,一个是选择用回风或新风更节能,二者的结合效果最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wj000 发表于 2006-7-31 09:34:26
<a href="http://www.168888.chost.com.ru/union/union1/qqcf.asp?pengtianping" target="_blank">http://www.168888.chost.com.ru/union/union1/qqcf.asp?pengtianping</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bluehate 发表于 2007-3-27 12:08:25
瞅瞅
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
coolhvac 发表于 2007-3-27 20:47:07
<p>冬夏季工况,正常情况下保证最小设计新风量,同时要兼顾CO2的浓度,保证空气质量。而且要根据室外温度,将设定点偏移,提高舒适性。</p><p>过渡季可以根据室外空气温度或焓值,采用全新风制冷。</p><p></p><p><a href="http://www.cellcons.com">www.cellcons.com</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
conglong66 发表于 2007-7-6 19:13:00
<p>最实在的办法是请教该项目空调设计者,如何调节新回风的比例和室内的焓值要求,当他们给定数值后才编程序,楼主你说如何?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
txn18 发表于 2007-7-12 16:57:01
<p>通过室内外温湿度值,算出室内外焓值,再进行比较来调节新风阀。CO2与焓值取大者调。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chxq_81 发表于 2007-7-13 09:54:31
你们所说的焓值是什么啊?我有点不明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆