千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

6类测试结果PASS带星号要不要紧的-->游魂转移...

[复制链接]
yuyaobjx 发布于: 2005-7-18 20:25 612 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
怎么发不了啊
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzcj 发表于 2005-8-10 12:40:58
通道还是永久链路测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-8-10 14:13:15
星通过表明这条链路的某个参数指标已经超出了测试仪器的精度范围,仪器无法判断出这个参数在临界点的左边还是右边,所以显示星通过!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sino_boy 发表于 2005-8-10 14:17:34
<P>同意楼上的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pheonix 发表于 2005-8-10 14:48:54
<P>又学到了 ……</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yokai 发表于 2005-8-11 12:25:38
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>游魂</I>在2005-8-10 14:13:15的发言:</B>
星通过表明这条链路的某个参数指标已经超出了测试仪器的精度范围,仪器无法判断出这个参数在临界点的左边还是右边,所以显示星通过!!!</DIV>
<P>同意游魂的说法,有时候自行修改了测试标准内容也会有星号的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2005-8-11 13:22:21
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yokai</I>在2005-8-11 12:25:38的发言:</B>


<P>同意游魂的说法,有时候自行修改了测试标准内容也会有星号的。</P></DIV>

呵呵,兄弟,你还干这事啊!!!!有啥心得没,交流一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
芝麻狐 发表于 2005-8-11 14:09:06
合格*
所有测试合格,但有一个或多个测试值处于临界状态,由于小于测试仪说明的测
量精度偏差容限,仍被判定为合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
芝麻狐 发表于 2005-8-11 14:09:32
不合格*
一个或多个测试值不合格,但不合格差值小于测试仪说明的测量精度偏差容限。

标有不合格*线缆必须像不合格线缆一样进行清理,不合格*意味着是由小偏差容
限判定的不合格,在安装过程中作微小调整即可纠正错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报