<P>请教问题如下:</P>
<P>是否能将4~20mA的控制信号转换成0(2)~10V的控制信号?目前市面上是否有一种设备可以实现该功能?如果有,请帮忙提供相关信息,急用,多谢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-7-15 22:23:06编辑过]
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有16人评论
让生命等候
当前离线
积分
6739
沙发
让生命等候
发表于 2005-7-16 09:14:06
请说的再清楚 一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
jci
当前离线
积分
614
板凳
jci
发表于 2005-7-17 23:01:03
就是工业控制设备多输出4~20mA控制信号,而民用建筑方面又往往只能接收0~10V控制信号,因此为了工业控制设备与民用自控设备的兼容,往往需要对控制信号做转换,将4~20mA的控制信号转换成0(2)~10V的控制信号或将0~10V的控制信号转换成4~20mA的控制信号,请问有什么方法?或市面上是否有成熟的设备可以实现该功能,如果有,请各位推荐,联系e_mail:<a href="mailtdylon_joy@tom.com" target="_blank" >dylon_joy@tom.com</A>,请在主题栏注明控制信号转换字样,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
basystem
当前离线
积分
74926
地板
basystem
发表于 2005-7-17 23:20:09
根据初中物理的办法,1毛钱就可以解决问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
babysteven
当前离线
积分
990
5
#
babysteven
发表于 2005-7-18 09:40:27
<P>加电阻就可以了,电流通过电阻的两端的电压就是你的输入值;</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
liaohb2004
当前离线
积分
377
6
#
liaohb2004
发表于 2005-7-18 14:50:43
<P>一般来讲,受控设备(如电动阀)都可接受0~10V信号,这样无论控制器(DDC)输出何种信号都可实现,输出0~10V就直接连接,输出4~20MA,就并接500欧姆电阻。</P><P>而传感器或变送器信号多输出4~20MA,这样的话,如果控制器(DDC)的AI点只接受4~20MA,那就直接连接;如果只接受0~10V,就并接500欧姆电阻。</P><P>请专家指教!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jci
当前离线
积分
614
7
#
jci
发表于 2005-7-19 23:22:21
请各位大侠注意,是要将4~20mA的信号转换成0~10V的控制信号,而不是2~10V的控制信号,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
blueice8888
当前离线
积分
337
8
#
blueice8888
发表于 2005-7-21 09:54:13
市场上只有510欧的电阻卖,所以有一点偏差。
回复
支持
反对
使用道具
举报
不阴天
当前离线
积分
1297
9
#
不阴天
发表于 2005-7-21 10:52:15
现在哪家的控制器能接受之个4-20mA,说出是0-10V
回复
支持
反对
使用道具
举报
lau_x
当前离线
积分
7214
10
#
lau_x
发表于 2005-7-21 14:40:11
有转换电路,不过性能和寿命不好说了.我也遇到过这个问题,自己做了个转换电路,不过一想到把这种手工制品放到恶劣的环境里去用,就寒啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwzzss2003
当前离线
积分
535
11
#
wwzzss2003
发表于 2005-7-25 11:59:44
一定要使用标准的精密电阻,最好是线扰的 500欧的,工业上用的很多了
回复
支持
反对
使用道具
举报
jiangwenchan
当前离线
积分
798
12
#
jiangwenchan
发表于 2005-7-25 17:28:32
呵呵,是个难度。不过现在的DDC都可以接收4~20MA的信号吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
wqlu_316
当前离线
积分
336
13
#
wqlu_316
发表于 2005-7-27 16:45:47
<P>我这里有转换控制器,QQ:99557216</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jci
当前离线
积分
614
14
#
jci
发表于 2005-8-5 23:01:38
<P>各位,该问题我认为在楼控行业里还是非常有代表性的,请各位高手还是帮忙给出一个比较完善的解决方案吧,多谢!</P><P>楼上的说有转换控制器,请发个邮件给我:<a href="mailtdylon_joy@tom.com" target="_blank" >dylon_joy@tom.com</A>,我没有QQ号,Sorry!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hgr108
当前离线
积分
706
15
#
hgr108
发表于 2005-8-9 15:35:12
台湾研华 ADAM-3014
回复
支持
反对
使用道具
举报
waman
当前离线
积分
323
16
#
waman
发表于 2005-8-11 15:38:54
深圳就有专门做信号转换模块的,要什么类型的都有。
回复
支持
反对
使用道具
举报
jci
当前离线
积分
614
17
#
jci
发表于 2005-8-11 22:31:21
16楼请给一个联系电话方便联系,有机会可以合作一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城