请教有没有用过GX9100中的PSYCHRO
请教有没有用过GX9100中的PSYCHRO...
[复制链接]
lau_x
发布于: 2005-7-1 16:54
914 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
<P>在一个恒温恒湿空调控制里,要求定露点送风.</P>
<P>考虑到DX9100里面有这个露点计算模块,想问哪位曾经用过,是否能够用一个温湿度传感器+PSYCHRO代替一个露点传感器呢?</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
lau_x
当前离线
积分
7214
沙发
lau_x
发表于 2005-7-4 10:05:38
<P>难道没有人做过吗?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jci
当前离线
积分
614
板凳
jci
发表于 2005-7-4 23:31:55
<P>包子,需不需要我找江森的高手为您解答这个问题?</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lau_x
当前离线
积分
7214
地板
lau_x
发表于 2005-7-5 08:30:41
<P>那太好啦,正愁找不到做过的大师呢.</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
huangzhn
当前离线
积分
459
5
#
huangzhn
发表于 2005-7-5 08:43:14
<P><b>PSYCHRO这是焓值计算模块,计算室内外焓值差,控制新风阀,</b></P><P><b>不能</b>代替一个露点传感器</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lau_x
当前离线
积分
7214
6
#
lau_x
发表于 2005-7-5 10:39:37
那中间的露点运算功能有什么用呢?
回复