千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 比较复杂的监控系统中唯一的不解,高手来教教我!好急好急!跪谢 [打印本页]

作者: wanghao_999    时间: 2005-6-22 16:54
标题: 比较复杂的监控系统中唯一的不解,高手来教教我!好急好急!跪谢
这个系统是个学校的监控系统,一起有80路,用的是一线通系统方法,前端用的75-7线将视频信号变为射频信号,然后传到监控室用还原器还原信号为视频信号,485的控制信号也是用的一线通的产品传回来的,但是到了前端最远的一个球就是控制时能听到解码板上收到控制信号的“卡卡”的声音,但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下,实在令人不解,换了解码板,电阻,都不行,有没高手能想个好方法解决啊?最好不用加设备,谢谢,离这个点最近的令一个点的控制很正常,距离大概有50米不到,一起到监控室最远没400米距离的!谢谢,急求答案!
作者: wanghao_999    时间: 2005-6-22 17:20

大家不要看了不管啊,谢谢了,先天下之忧而忧啊!


作者: ruobilin    时间: 2005-6-22 19:02

一线通系统第一次听说,没使用过,帮不了你 ,顺便问一下,你80路监控除了这个问题以外其他的效果怎么样,图象质量如果,还有就是成本是不是好很多.使用的什么品牌的.


作者: kame    时间: 2005-6-22 19:36

但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下

这个是解码器有动作还是云台有动作呢?是不是云台出点小问题?


作者: hbtopeak    时间: 2005-6-23 10:36

见笑,偶来说两句,一线通,偶没做过,所以,说滴未必对,楼主见谅。但是,我以前做了一个维护工程出现的问题有些类似,症状一样,传输方面用复合缆(光纤+电缆),视频走光纤,控制走铜芯线,最远端一个控制不灵,出现楼主一样情况。

能把你用的设备型号说一下吗,各个品牌有的采用的技术不一样。

可能问题:1、可能检查一下前端问题,你可更换一台其他正常设备试试。

2、更换一个大功率得解码器试试

3、最后可能是就是你滴传输问题,一线通是不是要用设备转换,更换一套这个转换设备试一试。


作者: qiuruibo    时间: 2005-6-23 10:56
解码器的停止命令发出来没有?
作者: heml    时间: 2005-6-23 11:00
首先确定你前端(摄象机端)收到的的数据载波电平是多大。如果符合数据解调器接收的标称电平。问题就在数据解调器本生。如果数据载波电平与设计不符,检查网络。
作者: hbtopeak    时间: 2005-6-23 11:00

肯定发出来了撒,这样滴问题,估计不会出现


作者: eltonliu    时间: 2005-6-23 11:52

回06315339118我告书你


作者: freezsk    时间: 2005-6-23 12:20
换个云台试试 把这套有问题的换到其它能正常使用的位置,试一下
作者: 大海盗    时间: 2005-6-23 13:02
什么一线通啊???
作者: 远航    时间: 2005-6-23 15:02
一线通没有用过,不过这样的现象到是遇到过,说来也是挺晕的,485转换器只能在一个COM口用,到另一个COM口用时,云台要不就不转,要不就转到限位角才停。对是主机是诚丰的
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:41
谢谢各位,最近忙晕了现在才来看看,发现大家都很想帮忙,表示感谢,不过现在就是要在不换设备的情况下解决这个问题,问题出现后我不习惯也由于工作关系不能先怪设备,其他既然可以用,设备就不应该有问题。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:47
我用的是科力的设备,是外设的解码器,是解码器有动作,可以听到解码器里的继电器跳动的声音,但是却发现云台没按照这个指令运做,还是继续前面的第一个指令,直到运动到限位。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:50
以下是引用ruobilin在2005-6-22 19:02:29的发言:

一线通系统第一次听说,没使用过,帮不了你 ,顺便问一下,你80路监控除了这个问题以外其他的效果怎么样,图象质量如果,还有就是成本是不是好很多.使用的什么品牌的.

其他效果都比较正常,图象质量跟拉单根视频线没什么区别,成本要看你的距离来定了,如果远用一线通就划算。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:51
以下是引用kame在2005-6-22 19:36:18的发言:

但是我这里停止控制的时候那边还在动,一直到限位才停下

这个是解码器有动作还是云台有动作呢?是不是云台出点小问题?

我用的是科力的设备,是外设的解码器,是解码器有动作,可以听到解码器里的继电器跳动的声音,但是却发现云台没按照这个指令运做,还是继续前面的第一个指令,直到运动到限位。 云台直到动,也能停应该不是云台有问题。


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:54
以下是引用hbtopeak在2005-6-23 10:36:38的发言:

见笑,偶来说两句,一线通,偶没做过,所以,说滴未必对,楼主见谅。但是,我以前做了一个维护工程出现的问题有些类似,症状一样,传输方面用复合缆(光纤+电缆),视频走光纤,控制走铜芯线,最远端一个控制不灵,出现楼主一样情况。

能把你用的设备型号说一下吗,各个品牌有的采用的技术不一样。

可能问题:1、可能检查一下前端问题,你可更换一台其他正常设备试试。

2、更换一个大功率得解码器试试

3、最后可能是就是你滴传输问题,一线通是不是要用设备转换,更换一套这个转换设备试一试。

我想说下的就是这个设备刚好安装在室外的4层楼高的地方,更换设备实在是在每办法的时候的办法,不太方便换。一线通前端有解码器的,后端是还原器,他的设备已经换过,没问题的。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:55
以下是引用crazydvr在2005-6-23 10:41:37的发言: 加未端电阻了吗
电阻加了,没多大效果,基本无用
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 12:59
以下是引用heml在2005-6-23 11:00:22的发言: 首先确定你前端(摄象机端)收到的的数据载波电平是多大。如果符合数据解调器接收的标称电平。问题就在数据解调器本生。如果数据载波电平与设计不符,检查网络。

我不太明白你说的电平是什么,我用万用表测过,485到前端电压只有0.4V了,感觉的确不对,但是中间有一线通设备后,我也不能肯定了


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-7 13:01
现在忙其他工程,这个问题现在仍然搁浅中,希望大家多多发表见解!
作者: sdyaokk    时间: 2005-7-7 15:33
路过
作者: auqffnss    时间: 2005-7-7 15:48

你说的一线通,好像就是“共缆监控”吧~

那样的话你要看一下。那个点回来的控制信号是不是足够了~

虽然说离的不远。但是你那个控制信号是通过“一线通”的设备调成“射频”信号回去的。对吧?

也许是他们的那个东西出来的信号低也说不定啊~


作者: 杭州易联    时间: 2005-7-7 16:12
可能是距离太远,控制信号衰减太大造成的,可用场强仪测量一下控制信号看看
作者: afoolboy    时间: 2005-7-7 17:03
我以前也碰到过这种问题,应该是控制电压衰减太厉害了,导致发出来的停止命令接收不到,所以就会停不下来。一个办法是排除控制线路传输的问题;还有一个办法就是改云台解码器的程序,当超过一定时间没有收到命令时自动停止就行了;另外一个办法就是在后台软件里改,发停止命令的时候多发几次,总有一次能收到了 :)。
作者: 布线王    时间: 2005-7-8 10:22
不好说什么原因,但是485的电压不应该是0.4V的,应该在3-4V左右,这样看来我感觉不是线路干扰导致信号衰减或是一线通的设备输出有问题
作者: auqffnss    时间: 2005-7-8 10:27

总结以上的说法。也就是两个问题

一是控制电压低

二就是控制信号低~


作者: 让生命等候    时间: 2005-7-8 10:58
感觉是解码器的问题,你可以换个解码器试试。
作者: 游魂    时间: 2005-7-8 18:35
以下是引用auqffnss在2005-7-8 10:27:25的发言:

总结以上的说法。也就是两个问题

一是控制电压低

二就是控制信号低~

我觉得也应该是这两个问题


作者: heml    时间: 2005-7-8 19:22

这种网络在施工之前,本来就必须有严谨的设计,每路图象的载波到中心的电平和中心到各前端的数据载波电平都不能低于一定值。要是这种最基本的要求都不知道。如果没猜错的话,其中可能有几路会出现网纹干扰或雪花。万用表在高频系统中只能测电缆通断,别无它用。电平要用频谱仪或场强仪。电平的单位是dbuV或dbmV。通常设计目标是70dbuV正负5db。


作者: ruobilin    时间: 2005-7-8 22:20
以下是引用wanghao_999在2005-7-7 12:50:33的发言: 其他效果都比较正常,图象质量跟拉单根视频线没什么区别,成本要看你的距离来定了,如果远用一线通就划算。

能不能把你一线通的资料发点给我,谢谢啊.

wb-xj@163.com 十分感谢啊


作者: 抽刀断水    时间: 2005-7-9 18:00

485的电压确实很低,要仔细查查.

0.4V有点夸张!


作者: yx430200    时间: 2005-7-10 09:48

你将485的转换器换成需电源供电的485的转换器,因为控制信号也会因为距离而减弱不能自如控制的。


作者: lcmbig7339    时间: 2005-7-10 14:44

我认为还是要看看解码器在收到控制信号后的电压输出是不是有问题!继电器有声音不一定就一定有输出!看看输出电压才是真,要是电压不足是解码器不行了,电压足那就是云台不行了


作者: cctvprince    时间: 2005-7-10 15:35

考虑过码转换器的问题吗?你做这个工程有分控吗?


作者: fm-radio    时间: 2005-7-10 20:42

我是专业做宽频共缆一线通监控传输设备的,你上面所说控制信号是否采用SFK数据调制双向传输的,我认为数据解码出现误码,或者是485信号受到干扰,你最好测一下电压信号,因该大与1.5V。

北京恒星科通 刘军 bjhxkt@126.COM


作者: asmer    时间: 2005-7-11 09:17
那家的一线通,找 厂家
作者: heml    时间: 2005-7-11 09:28
既然采用调制方式,还用485何用?射频和485都不能以测电压的方式来检验。射频高达几十兆赫兹以上,万用表无法响应。485是电流传输方式,电压不能反应问题。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 09:55
以下是引用auqffnss在2005-7-7 15:48:05的发言:

你说的一线通,好像就是“共缆监控”吧~

那样的话你要看一下。那个点回来的控制信号是不是足够了~

虽然说离的不远。但是你那个控制信号是通过“一线通”的设备调成“射频”信号回去的。对吧?

也许是他们的那个东西出来的信号低也说不定啊~

我也有过你这样的考虑,但是有一点,还有一个一线通的前端设备跟这个的前端放在一个地方的,他们的距离相当的接近,估计就没超过30米,然而另一个控制得很好啊!不过谢谢回复!


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 09:59
以下是引用杭州易联在2005-7-7 16:12:00的发言: 可能是距离太远,控制信号衰减太大造成的,可用场强仪测量一下控制信号看看
我用表打过控制信号,只有0.4V但是用场强仪我还没测量过,怎样测量?谢谢指教下,感激!真心向学,我本人实在是个半半桶水。
作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 10:00
以下是引用cctvprince在2005-7-10 15:35:05的发言:

考虑过码转换器的问题吗?你做这个工程有分控吗?

这个工程有分控


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 10:02
以下是引用afoolboy在2005-7-7 17:03:51的发言: 我以前也碰到过这种问题,应该是控制电压衰减太厉害了,导致发出来的停止命令接收不到,所以就会停不下来。一个办法是排除控制线路传输的问题;还有一个办法就是改云台解码器的程序,当超过一定时间没有收到命令时自动停止就行了;另外一个办法就是在后台软件里改,发停止命令的时候多发几次,总有一次能收到了 :)。

你的这个方法听起来到是不错啊,我去试下!


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 10:04
以下是引用布线王在2005-7-8 10:22:56的发言: 不好说什么原因,但是485的电压不应该是0.4V的,应该在3-4V左右,这样看来我感觉不是线路干扰导致信号衰减或是一线通的设备输出有问题

我也怎样想,但是奇怪就是其他根它一个线过来的,信号怎么很好啊!


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-11 10:06
以下是引用heml在2005-7-11 9:28:38的发言: 既然采用调制方式,还用485何用?射频和485都不能以测电压的方式来检验。射频高达几十兆赫兹以上,万用表无法响应。485是电流传输方式,电压不能反应问题。
高手,你以言惊醒我了,请问我这个问题出在哪里啊?非常想听听您来讲下!
作者: 天*堂    时间: 2005-7-11 10:20

你好,你可以在我们家的网站www,bjhxkt.com


作者: heml    时间: 2005-7-11 10:29

采用平衡双绞线以差分方式传输RS485电流信号的方式称为485通信模式。如果采用一线通方式传输图象,反方向的数据传输通常采用FSK调制方式传输(不能称为485)。解调后的数据是TTL电平,用它可直接驱动单片机。解决这种问题的方式我在8、30楼提出过。如果你的系统是单独拉的双绞线传输485数据,那又另当别论。不知是上述的哪种数据传输方式?


作者: blueice8888    时间: 2005-7-11 13:55


作者: 鼎富新手    时间: 2005-7-11 14:04
检查485!!!!
作者: frenchkiss    时间: 2005-7-11 15:09

云台到解码器的接线 接对了吗? 是不是接到自动上去了 如果是这样当你发出命令时云台会自动转动而不受手动控制


作者: hanmo2004    时间: 2005-7-11 17:38

如果其他的云台控制的正常,说明软件是没有问题的。还有,云台本身的接线是否有问题,这个只有你知道了。第三,你这个云台是电流驱动的还是带协议解码的?

希望你能把问题说清楚。我是专业厂家,如果信任的话,就联络我吧。


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-12 10:33
以下是引用frenchkiss在2005-7-11 15:09:16的发言:

云台到解码器的接线 接对了吗? 是不是接到自动上去了 如果是这样当你发出命令时云台会自动转动而不受手动控制

不是自动转,是可以控制方向,但是键盘松手后,云台步停


作者: wanghao_999    时间: 2005-7-12 10:35
以下是引用hanmo2004在2005-7-11 17:38:15的发言:

如果其他的云台控制的正常,说明软件是没有问题的。还有,云台本身的接线是否有问题,这个只有你知道了。第三,你这个云台是电流驱动的还是带协议解码的?

希望你能把问题说清楚。我是专业厂家,如果信任的话,就联络我吧。

感谢你的真心帮忙,这个是1998年安装的科力的老解码器,云台也是早先的亚安的。
作者: hanmo2004    时间: 2005-7-12 11:17

亚安的云台我以前用过,个别的云台是有这样的问题。我曾经解决过一个同样的问题。问题出在云台的解码器上,因为在电路设计上云台解码板的继电器和CPU靠得太近了,当继电器动作时会产生不同频率的电磁干扰,这种干扰甚至连看门狗都不能复位。我们的现象就是这样——只有几米线,但动的时候就停不下来,或者不动。最后的解决办法是在加个火花吸收电路——470uf的电容,就搞掂了!

还有,可能你的解码器和云台的配合也需要考虑一下。但我认为解码板的问题最大。

这个办法你可以试一试。反正我们是解决了。当时这个云台是拿去开展会的,你说要是当时展会的演示云台控制出了问题怎么办!!希望能帮到你解决问题。


作者: ybbh1997    时间: 2005-7-12 13:21

485转换器是有源的吗,换个试试


作者: crcj    时间: 2008-8-7 16:39
 楼主,你好,请问你有科力M800CIA-S   M800CIAW-TM  M800CIA-T的说明书吗,小弟不知怎么样拨码
作者: dlpansg    时间: 2008-8-7 17:30

本人用过共缆设备做过工程,也遇到过这样的问题。

最后还是一线通设备的故障,原因是485信号经放大器放大后相应的杂波、不干净的干扰源也相应放大造成。后来在厂家发对耦合器串在放大器两端问题解决。

共缆系统设备,本人感觉不是很稳定。

希望楼主可以联系订货厂家寻求解决方法。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2