有关配线架和大对数线的菜鸟问题...

[复制链接]
xiaoma3 发布于: 2005-6-17 15:26 1513 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>单位网络改造,我只是兼职管理网络,很多网络设备也没有见过,所以问的问题也很菜,希望大家别介意。</P>
<P>1、想来想去,决定还是采用六类线,每层楼一个配线架,用大对数电缆和机房总配线架连接,只是有个问题,现在网线和配线架都有六类的了,但大对数电缆没有六类的,只有超五类的,这样会不会有问题,以后会因为这一点还是无法实现千兆网络?</P>
<P>2、另外还有一个疑问,看到有的方案,垂直主干采用光纤,但我在网上没有找到这种楼层配线架设备(同时接双绞线和光纤),就是水平方向接双绞线,而垂直方向可以接光纤,垂直的光纤直接接到机房的总配线架。</P>
<P>3、长度问题。看到规范,水平布线的长度最好不要超过90米(为什么要有这一条呢?),超五类的长度最长是100米,那么这100米是否包括大对数电缆的长度。比如:从楼层配线架到水平信息点的超五类线的距离:80米,从楼层配线架到总配线架的距离是30米,那么从信息点到总配线架的距离是110米,是否合乎规范呢?如果垂直主干采用光纤的话,是否还受这个限制呢?</P>
<P>4、垂直主干一般是用光纤还是大对数呢?我这里的主干长度最长的15米(5楼)。</P>
<P>问的问题很多,也很菜,请大家原谅!谢谢!</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-17 15:34:21编辑过]

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jasonju 发表于 2005-6-17 15:50:22
<P>楼主在哪儿啊?能不能把联系方式留一下?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ruobilin 发表于 2005-6-17 16:34:52
单位自己做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
寒雨清风 发表于 2005-6-17 16:47:05
<P>晕,楼主还有很多概念没有弄清楚。</P><P>1.关于大对数的问题,现在也有六类的了。大对数主要是用来做语音主干的,所以个人认为,用六类的有点浪费,一般的五类就可以了。</P><P>2.光纤和双绞线是不能直接对接的,要有相应的设备来连接,比强光端机、收发器或者带光口的交换机等。</P><P>3.长度限制在90米,这是标准的规定,也就是线缆在这个范围内能够保证最好的传输质量,现在好一些的线缆可以跑到120米以上,但在施工中,不提倡这么做。光缆是不受这个指标限制的。</P><P>4.对于垂直主干的选用,语音的就用大对数;数据的,可以是电缆也可以是光缆,可以根据实际情况选择。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tjxtzjs 发表于 2005-6-17 16:50:19
<P>兄弟!</P><P>你怎么又回来了?每层楼要配线架,再接大对数?这很不科学。是不是因为水平线太长?注意不要把垂直线安排在尽头,最好在楼的中间部分,这样线就不会超长了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风儿 发表于 2005-7-17 18:03:19
<P>有几个问题澄清一下:</P><P>1、大对数没有超五类,最高到五类。大对数一般做语音主干,用3类足够。</P><P>2、62.5/125光纤在850NM波长能满足千兆300米传输,在1300NM波长能满足550米。但是如果做水平用,起长度不应超过90米,否则拿不到系统质保。这是为了方便管理而在标准中硬性规定的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
robinwang 发表于 2005-7-18 10:36:48
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>xiaoma3</I>在2005-6-17 15:26:42的发言:</B>

<P>单位网络改造,我只是兼职管理网络,很多网络设备也没有见过,所以问的问题也很菜,希望大家别介意。</P>
<P>1、想来想去,决定还是采用六类线,每层楼一个配线架,用大对数电缆和机房总配线架连接,只是有个问题,现在网线和配线架都有六类的了,但大对数电缆没有六类的,只有超五类的,这样会不会有问题,以后会因为这一点还是无法实现千兆网络?</P>
<P>这个问题其实你想得太多了,你首先确定水平系统采用六类,即每层使用一个配线架;其次再考虑垂直系统,垂直系统的作用不是让你直接把配线架的端口连接到你的机房去,可能是你的理解有误区,不是所有的交换设备都要放在机房的,交换机是分别放置在每个楼层配线架的边上的,这样一般情况下以太交换之只要有一条线路连接到机房就可以,因此没有必要采用大对数电缆,(当然事实上也是没有六类大对数电缆的,超五类也没有,只有五类的。)只要根据交换机情况选择铜缆还是光缆就可以了。</P>
<P>2、另外还有一个疑问,看到有的方案,垂直主干采用光纤,但我在网上没有找到这种楼层配线架设备(同时接双绞线和光纤),就是水平方向接双绞线,而垂直方向可以接光纤,垂直的光纤直接接到机房的总配线架。</P>
<P>这个问题也是同样的,光线配线架和铜缆配线架整合在一起的可能性和必要性都不大,一般的做法都是两者分开的,也就是你选择光纤作为垂直系统传输介质的话要另外安装一个光线配线架,还有你对综合布线的理解又出现了和第一个问题一样的错误,水平系统和垂直系统之间的连接是通过交换机转换的,不是直接在配线架上就能做的。</P>
<P>3、长度问题。看到规范,水平布线的长度最好不要超过90米(为什么要有这一条呢?),超五类的长度最长是100米,那么这100米是否包括大对数电缆的长度。比如:从楼层配线架到水平信息点的超五类线的距离:80米,从楼层配线架到总配线架的距离是30米,那么从信息点到总配线架的距离是110米,是否合乎规范呢?如果垂直主干采用光纤的话,是否还受这个限制呢?</P>
<P>这里的规范,水平布线的长度最好不要超过90米是指的综合布线水平子系统的线缆长度,按照规范要求,整个系统的连路长度是100米,去掉两端的跳线等长度,规范建议水平系统长度为90米,楼住在这里出现的问题还是没有正确理解综合布线系统。水平子系统在接到配线架上之后就属于管理子系统了,管理子系统通过管理跳线将连接到交换机上,再从交换机上通过跳线连接到垂直子系统的,100米限制是指连路上不存在交换设备的情况下的要求</P>
<P>4、垂直主干一般是用光纤还是大对数呢?我这里的主干长度最长的15米(5楼)。</P>
<P>问的问题很多,也很菜,请大家原谅!谢谢!</P>
<P>一般是使用光纤,但是看你得情况,我个人认为如果考虑交换设备的情况是用双绞线就可以,大对数电缆三类的传输数据不过关,超五类的又太贵,使用光缆的话交换设备上你要选择光纤模块</P>
</DIV>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Wings_old 发表于 2005-7-18 11:10:07
<P>百兆双绞线:单根总长度不要超过100米。</P><P>垂直布线:单位网络出口若是百兆以下的,双绞线也可以,。</P><P>不管怎样,够用,能用就好啊</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kevin.hu 发表于 2005-7-22 10:46:50
<P>1、大对数一般用作话音的,不用考虑什么类</P><P>2、光纤要用光纤模块转换</P><P>3、永久链路不能超过90米,整个链路不能超过100米</P><P>4、15米,你就不要作光纤了,是在太短了</P>