《扣接式薄壁钢电导管应用技术规程》
1 总则
1.0.1 由扣接式菏壁钢电导管(以下简称KBG电导管)及其金属附件:采用扣压连接方式组成的电线管路,是敷设低压绝缘导线的一种专用电线保护管路。管材均镀锌,金属附件做防腐处理,近年来在江苏地区尤为南京地区广泛使用,反映良好。
1234KBG电导管管材、金属附件及扣压工具的开发是针对厚壁钢导管材在电线管路敷设中存在的施工复杂、劳动程度大状况而研制的。它改变了以往的施工程序和工艺,“KBG"系列产品已取得认证,其性能、规格符合国家现行标准GB/T14823.1—93《电气安装导管特殊要求》的规定。
1234KBG电导管及其金屈附件组成的电线管路,其施工方式为:管与管的连接,是将KBG电导管管材直接插入直管接头或弯管接头,用扣压器在连接处施行点压,即形成整根电线管路。管与盒的连接是将螺纹接头与盒(箱)先连接,再将KBG电导管插入螺纹接头的另一端,用扣压器在插入管处扣压。经大量工程现场实测,扣压连接处的接触电阻,能满足KBG电导管作为外露可导电部分连接处联结电阻的要求。
1234经调查了解近几年江苏地区的一些施工部门,认为采用KBG电导管及其金属附件组成的电线保护管路,在室内一般场所敷设,具有重量轻、施工简捷、以薄代厚、产品配套、工具齐全、质量可靠等优点,经一些地区使用后,反映良好。为了便于KBG电导管敷设工程的设计、施工质量和工程验收有章可依,在参照国家现行相关规范、标准尤其是中国工程建设标准化协会标准《套接扣压式薄壁钢电导管电线管施工及验收规范》(CECSl00:98)和产品型式检验结论的墓础上,总结实际使用中的经验,制定本规程。
1. 0. 2 明确本规程的适用范围。
1.0.3 针对KBG电导管管路敷设的设计、施工及验收,考虑到国家现有的规范中相关条文对保护竹敷设有特殊要求,如消防规范对消防设备相关线路敷设的具体要求等,为此特制定此条。
1.0.5 KBG电导管为套接扣压连接的方式组成的电线管路过建筑物变形缝处时,由于建筑物不均匀沉降或伸缩而变形线管跻受剪切和扭拉,故需有补偿装置。
2 KBG电导管的设计
2.0.2 鉴于国家标准电线电缆载流量还在制定当中,因此穿KBG电导管导线截面的载流量可按现行常用的《工业与民用配电设计手册》(中国航空工业规划设计研究院编著)及同类型手册中导线穿金属管的载流量选取。实际上,因KBG电导管与普通电线管(MT)在同公称管径下,KBG电导管的内径大于普通电线管内径即穿KBG电导管导线的散热性能优于普通电线管.所以,在同截面的导线情况下,穿KBG电导管导线的载流量略大于穿普通电线管导线的载流量。
2.0.4 对于单根电缆穿管的管径选择,如有线电视的同轴电缆,用于控制回路的单根多芯电缆的选择,可按电缆外径的1.5倍选择。
2.0.6 本条文是按国家现行规范《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收》(GB50258—96)、《低压配电设计规范》(GB50054—95)中有关规定制定。
2.0.7 本规程2..O.3,KBG电导管严禁兼做PE线,是因为做PE线的金属管在连接处须熔焊连接。KBG电导管作为外露可导电部分仅做为联结线(Bonding Conductor),基本上不作传递电流(包括故障电流)之用,主要传导电位。使建筑物内可导电部分电位相等或接近。KBG电导管之间连接电阻根据国标(电气安装电导管特殊要求》(GB/T14823.1—93)7.6.1条规定,将10段200mm KBG导管加9节管接头连接,实测电阻应小于0.05欧姆,再加上本条要求其应与建筑物内的等电位联结装置联结即含在多点处联结,由此构成的金属管路应低于IEC标准对于等电位联结的管道系统,其联结线总电阻不大于3.0欧姆要求。由此本条文强调KBG电导管及金属附件等作为外露可导电部分,仅作为联结线处置,应与建筑物总等电位联结装置、局部等电位联结装置及辅助等电位联结线联接。当KBG电导管施工完毕后,应检测KBG电导管管路的连接电阻,以满足此管路系统总电阻不大于3.0欧姆的要求。
3 KBC电导管的施工与验收
3.1.1 KBG电导管作为取代普通厚壁金属管新型电路保护管,对其产品生产工艺、产品质量及与连接附件连接处配合精度有其特定的要求,因此本条强调KBG电导管的选用应有国家技术监督部门认可的企业产品,管材及配套产品应为同一家企业生产,生产厂家应具有企业标准产品合格证、质保证书和检验报告,从产品的源头把好产品质量。
3.1.2 KBG电导管度锌厚度应满足JG/T131—2000的要求。
3.2.4 此条同没计部分的2.0.4.4条,为便于穿线工作及运行中检修,防止绝缘电线在施工中受损伤,故规定本条内容o
3.2,10 对于建筑物内的一般线路敷设,应参照此条规定执行,但对于消防用电设备的配电线路,根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)第9.1.4.1条规定“当采用暗敷时,应敷设在不燃烧体结构内,月-保护层厚度不应小于30mm"。
3.2.11 固定点间距离规定,除考虑管路敷设后,管路的连接处不增加管材本身自重的受力,不使管子摆动或下垂,还应考虑外界作用力如施工中的机械碰撞,混凝土震动浇灌对其连接处机械强度影响等。本条对固定点间距的规定,是参照硬塑料管敷设状况,总结一些施工经验而制定的。
3.2.13 KBG电导管连接方式采用套接扣压工艺,扣压工艺改变了传统的螺纹套丝和焊接工艺。采用专用工具是为了满足扣压点机械电气的连接强度。用敲打而形成的压点对连接后管路有损坏,且满足不了连接强度,影响工艺质量。熔焊连接易损坏薄壁钢导管。
3.2.15为防止潮气渗入管内,且增加连接处扣压后的电气性能,扣压后的连接处缝隙,采取封堵措施是必要的。封堵之一是使用电力复合脂。电力复合脂属中性导电材料,具有良好的导电性能,其附着力强,密封性好,并有防潮湿、耐高温性能,使用寿命长。产品系列中有适用于配线钢管接头用的型号。
3.2.17 KBG电导管线路敷设完毕后,为防止水和异物等侵入管内,两端头封堵是必要的。
-------------------------------------------------------------
无意中看到的,希望对大家有点帮助
|