以下是引用xiaoyihan在2005-6-3 13:54:04的发言:
如果测试正常,那么连上后HUB和网卡的状态灯是否正常?
FLUKE是专业的网线测试仪之一的一个厂家名。对综合布线专业来说就是指的这个测试仪系列产品。能够测出长度和通断情况以及其他参数等,如果是超过100米的电缆测试肯定是通不过的,因为FLUKE是根据超五类或六类标准来进行测试的,要求线揽长度不能超过94米。
遇到楼主说的这种情况,只能逐项排除问题:线揽本身的质量问题、端接问题(是否按568A或568B标准端接的,是否虚接?)、HUB端口问题等等。不过后两个问题比较多些。特别是在你将HUB移到中间了还不能通的情况下更应该检查后两个问题。
谢遗憾
连上HUB后,状态灯为亮、灭间隔闪烁,正常情况应该是常亮的吧
端接没问题,距离本来是超过100米,后从中间剪开,把HUB放中间,就只有5、60米了
HUB端口,我曾用两跟短的网线对就近2台电脑做了测试,正常
线缆质量我不确定,会不会有其他某方面的问题? |