本人是新来的,想向各位请教如何在电梯里加装监控.

希望有人能指点一下.谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
happy8808 发表于 2005-5-26 16:53:38

让电源线跟电梯线一起走,信号线跟电梯的信号线一起走。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朝阳 发表于 2005-5-26 17:13:18
电源取电梯的,视频跟着随行电缆一起走,绑的时候用软线绑,最好找个电梯维修工来帮你布线,人家比咱们布的专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
特别提示 发表于 2005-5-26 17:15:39
谢谢!请问是把线在楼顶一起连同电梯线放下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
朝阳 发表于 2005-5-26 17:20:50

比如说监控室在4楼,随行电缆的折点在8楼。四楼到八楼的视频用卡子固定在井里墙上,然后在绑随行电缆,一层一层下,一直到底层多留一点,一顶要绑好,不染要挂。搞完人站电梯上面走一次,看挂不挂,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
特别提示 发表于 2005-5-26 17:25:12
谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
朝阳 发表于 2005-5-26 17:26:49
我说的随行电缆是电梯的信号线,现在的电梯信号线一般是宽宽扁扁的那种,里面有几十跟线的信号线,你不要帮钢丝上了,兄弟,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
特别提示 发表于 2005-5-26 17:30:37
呵呵!谢谢了!明白!多谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小曹 发表于 2005-5-31 00:30:15
同步学习了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
happy8808 发表于 2005-5-31 07:16:31
电源一定要用独立电源,不然电梯开始运行的时候电压是非常不稳的。