千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

honeywell XL500 和XL100,它们的AI DI AO DO的点数...

[复制链接]
charijak 发布于: 2005-5-22 16:10 1641 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请问各位大哥,可以告诉小弟一下, honeywell XL500 和XL100,它们的AI DI AO DO的点数多少吗?</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinacity 发表于 2005-5-23 10:26:55
<P>XL100控制器点数为AI12/DI12/AO12.</P><P>XL500控制器是模块化结构,最多可配128点,AI 模块8点/模块,AO 模块8点/模块,DI模块12点/模块,DO模块6点/模块,另外还需要配置电源、CPU等等。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xjk111111111 发表于 2005-5-23 13:03:22
<P>楼上说的正确。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
silence2008 发表于 2005-5-23 13:13:19
<P>采用C-BUS总线是120点</P><P>采用LON总线是190点</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weiling1110 发表于 2005-5-23 15:31:05
<P>现在xl500可以配到300多点了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
djf2005 发表于 2005-5-23 20:56:00

<P>大姐! XL500现在能做300个点吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
basystem 发表于 2005-5-24 01:06:21
理论上是可以的。但是这样做不行,还是按照H的规则去做保险一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
weibinye 发表于 2005-5-24 13:23:15
<P>XL500控制器的物理点位是128还是超128,主要取决于设计者.就本身来说,XL500所带的I\O模块一般不超过16个,这主要是因为模块地址分配引起的.它的地址码可以选择为(0~F),上限为F(16).但如果设计需要,你可以采用CARE4.0以上的版本,模块地址采用的是神经元地址,这样的话,模块上限理论上为无穷的,同样,I\O点位数量理论也是无穷.</P>
<P>但是我们公司在作方案时,一般采用的是一个控制器带128点的模式,主要是为调试和维护着想.</P>
[此贴子已经被作者于2005-5-25 20:50:41编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
笑风云 发表于 2005-5-24 15:29:18
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>chinacity</I>在2005-5-23 10:26:55的发言:</B>

<P>XL100控制器点数为AI12/DI12/AO12.</P>
<P>XL500控制器是模块化结构,最多可配128点,AI 模块8点/模块,AO 模块8点/模块,DI模块12点/模块,DO模块6点/模块,另外还需要配置电源、CPU等等。</P></DIV>

请教XL100没有Do点吗?还是和AO点可以通用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
whamye 发表于 2005-5-24 22:36:43
<P>查一下H的产品手册就清楚了,XL100 36,XL500 128。</P><P>XL100是固化的,无法改。XL500模块化</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
charijak 发表于 2005-5-27 20:33:36
<P>谢谢以上各位大哥的解释.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆