千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 关于cp-00板 [打印本页]
作者: flyingnn999 时间: 2005-5-3 20:50
标题: 关于cp-00板
NEC 7400 M100
共2层机柜,第一层有:CPU板.8RSTA板,CP-00板.接机板,第二层有接机板,其它的为内线板;
在第二层的接机板上有一个旋转开关,当打到"1"时,打第二层的内线时无拨号音,第二层的内线也无法打出,当把开关打到"0"时,一切正常.
请问这是怎么一回事呢???接机板上的那个开关是做什么用的呢????
作者: sinico 时间: 2005-5-8 13:41
是决定哪块接机板在系统中的位置,以连通某一、二层机柜。
作者: flyingnn999 时间: 2005-5-9 20:15
位置??怎么说呢?当开关为0时,就是正常的,为1时,当前层的号码就没有拨号声,“0”和“1”代表什么意思呢??
谢谢!!
作者: sinico 时间: 2005-5-10 10:45
“0”为第二层,“1”为第三、四层。
作者: flyingnn999 时间: 2005-5-10 20:23
谢谢你!!愿主保佑你!!!
作者: pabxman 时间: 2005-5-10 22:44
楼上是基督徒吗?
作者: flyingnn999 时间: 2005-5-14 00:34
呵呵!!!!偶尔语言上是吧!!!!怎么了???
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |