<P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规格第24.2.2条的规定。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.2 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.2 明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠,使线路能顺直;要注意同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.3 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.3 保护管的作用是避免引下线受到意外冲击而损坏或脱落。钢保护管要与引下线做电气连通,可使雷电泄放电流以最小阻抗向接地装置泄放,不连通的钢管则如一个短路环一样,套在引下线外部,互抗存在,泄放电流受阻,引下线电压升高,易产生反击现象。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>1 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>2 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>3 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>4 接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>5 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.5 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.5 本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.6 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用纺织铜线。变配电室的避雷应用最短的接地线与接地干线连接。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>25.2.7 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。<p></p></P><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><HR align=center width="100%" SIZE=2></DIV><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26 接闪器安装<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.1 主控项目<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.1.1 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.1.1 形成等电位,可防静电危害。与现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的规定相一致。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.2 一般项目<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.2.1 避雷针、避雷带应有位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.2.2 避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能随大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本规范第25.2.2条的规定。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>26.2.2 本条是为使避雷带顺直、固定可靠,不因受外力作用而发生脱落现象而做出的规定。<p></p></P><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><HR align=center width="100%" SIZE=2></DIV><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27 建筑物等电位联结<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.1 主控项目<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.1.1 建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。本规范仅对等电位联结施工中应遵守的事项作出规定。主旨是连接可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.1.2 等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>表27.1.2 线路最小允许截面(mm<SUP>2</SUP>)<p></p></P><TABLE collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TR><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 142pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189 rowSpan=2><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>材料<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 284.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=379 colSpan=2><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>截面<p></p></P></TD></TR><TR><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>干线<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>支线<p></p></P></TD></TR><TR><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 142pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>铜<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>16<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>6<p></p></P></TD></TR><TR><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 142pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>钢<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>50<p></p></P></TD><TD windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 142.05pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=189><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>16<p></p></P></TD></TR></TABLE><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.2 一般项目<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.2.1 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠。熔焊、钎焊或机械坚固应导通正常。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>27.2.2 需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>说明:27.2.2 在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位连接点与暗敷的等电位连接支线连通,这样就不会因乱接而影响观感质量。<p></p></P><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><HR align=center width="100%" SIZE=2></DIV><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>28 分部(子分部)工程验收<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>28.0.1 当建筑电气分部工程施工质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>1 室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>2 变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子单位工程的分部工程,各为1 个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。<p></p></P>3 供电干线安装工程分程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划 |